推荐答案 推荐于2016-06-25
现在的配电网一般采用保护接零的方式对设备或用电装置进行保护。
现在说两个问题:
其一:为什么采用接零而不是接地保护
(1)配电网一般采用的是动力与照明共用的低压三相四线制网络,即有两相与三相共存,如果采用接地保护,那么如果出现照明电路中由a相供电线路与动力电路中的b相同时接地,且他们刚好相隔较近,此时将出现相间短路的情况,产生较大危害。
(2)采用接零保护。假设设备与外壳相连,则该项导线既与中线形成短路,致使该相熔丝熔断,免除危害。
其二:为什么不允许同一配电线路中一部分设备接地,另一部分设备接零
因为当出现接地设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻接零设备外壳间将有电压为相电压u的电位差,非常危险
故配电系统一般采用保护接零,不允许出现部分设备接地情况
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMgaBM1BB.html
其他回答
第1个回答 2011-01-03
1,接地保护是三相电源中性点不接地系统,它的主要是设备漏电,电流通过金属外壳流入大地。保护人身安全, 2,保护接零系统是,在380付三相四线制供电系统零线接在一起的安全措施,电器设备电如果绝缘损坏漏电,漏电电流能通过保护装置动作或是熔体熔断,,从而自动切断电源,保护 人身安全。必须同一方式进行,就是这原因,不允许一部分电气设备采用保护接地和一部分接零
第2个回答 2011-01-03
变压器要么全部接地要么全部接零不能有些接地有些接零混接是不允许的
第3个回答 2011-01-03
变压器上本身就有一个接地端,你还接地干嘛?
相似回答
由同台
变压器供电的配电网中,为什么不允许一部分电气设备采用保护接地
而...
答:
接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地
。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,
除了接触该设备的人有触电危险
外,由于零线对地电压升高,使所有与接零...
...
不允许一部分电气设备采用保护接地,
而另一
部分允许
采用保护接零...
答:
因为如果
保护接地
的电器如果漏电的话,大地的电位可能就要比保护接零电器的电位高。有电位差就会电人的。
保护接地
和保护接零?各在
什么
条件下
采用,
可以同时用吗?
答:
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零,不能同时使用
。保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。
什么
是
接地保护
原理?
答:
所谓保护接地就是将正常情况下不带电
,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地...
变压器
中性点
为什么不能
多点
接地
答:
变压器中性点是允许多点接地。中性点接地:三相交流电力系统中性点与大地之间
的电气
连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说
,电网
中性点接地方式也就是变电所中
变压器的
各级电压...
防爆电机外壳接零
答:
(3)系统中的
一部分采用
中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。4.2 保护接零应注意问题:(1)由同一台发电机或
同一台变压器供电的
线路
,不允许
有的
设备保护接地,
有的设备保护接零。(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确
保护接地
装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位...
我国
配电网配电变压器的接地
方式
答:
3、配电变压器中性线N接地次数不同(TT和TN-C方式)TT系统中,仅
允许配电变压器的
中性线N接地,在中性线的其它地方(如用户端)
不允许
再重复接地。TN-C接地系统中,除了要求配电变压器的中性线接地外,在中性线的其它地方也要重复接地,并尽可能均匀地分布接地点。4、用电设备外壳保护接线方式不同 在...
一
台变压器供电的
低压
配电网
是三相五线制而用户是三相四线制
允许
不?
答:
低压
配电网
是三相四线,用五线多耗一根线,没有必要,如果用户接地线不是接在本地地电位上,就不能保证人身安全。用户三相五线制是为了使电器的外部与本地地电位连在一起,人员也是站上本地地电位上。
大家正在搜
并联运行变压器的变压比误差不允许
为什么不允许长线路带空载变压器
变压器为什么不允许次级开路
变比不同的变压器并联运行
线路末端不允许带空载变压器
变压器不允许并列运行
abcde类供电区域的配电网
配电网供电区域划分主要依据
变压器反接可以升压吗
相关问题
为什么由同一变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保...
在同一系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设...
同一供电系统中为什么不能同时采用保护接地和保护接零?
为什么在同一配电系统中不允许一部分电气设备采用保护接地而另一...
为什么施工现场用电设备不允许一部分设备保护接零,一部分设备做...
在同一供电系统中,不允许保护接零和保护接地同时采用。什么意思...
由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保...
为什么在由一台变压器供电的系统中不允许保护接地和保护接零混用...