应该说是同一台变压器供电系统中有这种要求。施工现场多为三相四线供电,变压器中性点(零线)接地。假如设备A采用接零保护,设备B采用接地保护,当设备B发生了某相接地故障而短路电流又不足以使其保护设备动作或是保护设备拒动,此时由B设备的故障点、B设备的接地极、变压器接地极、故障相构成一串联短路电流回路,短路电流为:
I=U(相电压)÷(R1+R2)
其中R1为变压器中性点接地电阻,R2为设备B的保护接地电阻。
这个短路电流在变压器中性点接地电阻上产生的电压为:
Ud=I×R1=[U/(R1+R2)]xR1
这类系统中一般要求接地电阻要小于10欧。如取R1、R2均为4Ω,
Ud=[220/(4+4)]x4=110伏
即变压器的中性点有110伏电压,设备A的保护接在零线上,势必也会带有110伏电压,对该设备及其使用人员构成严重威胁,事故扩大。如果接地电阻更大些,后果将更严重。
如上,有了如题的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考