88问答网
所有问题
CJX2-2510交流接触器不能闭合 请问是什么原因?
换了一个新的还是不行 但用东西一摁它能闭合,电机也能正常工作
举报该问题
推荐答案 2012-03-07
控制回路中,用于自保持的一副常开点,可能接成常闭点,其结果会是高频分合。
还有一个可能是,工作电源输入电压是否与接触器的线包电压相符。其结果一,输入220V线包380V,会发出嗡嗡声合不了,二,输入380,线包220,会烧掉线包。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gVSgaSggt.html
其他回答
第1个回答 2011-04-17
看好常闭还是常开啊?线圈电压对吗?
追问
能说仔细些吗?不是太明白
本回答被提问者采纳
相似回答
正泰
cjx2
2510交流接触器
有时吸合上能正常运行 有时就吸合不上 接触器...
答:
接触不好,接触器里的线圈进灰尘了,生锈了
,自己可以拆开看看。
打开电源
CJX2-2510交流接触器不能
自动
闭合
换了一个新的还是不行
答:
肯定是交流接触器的线圈没有电源
,检查供给线圈电源的二条线在什么地方断路了!比如开关、时间继电器、热继电器等等。
cjx2
一
2510
三项
交流接触器
,打开电源按钮将
闭合
松开电源按钮也就分开不...
答:
电源按钮闭合,松开电源按钮不能自锁,
说明接触器的启动回路没有问题
。
问题出在自锁回路
,检查一个自锁线路是否断线,接触器的自锁触点是否损坏。比较常见的是线路问题。
cjx2-2510
220v
交流接触器
答:
按下控制起动按钮SB2,
接触器
KM线圈得电铁芯吸合,主触点
闭合
使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1(保险或控制开关)→SB1的常闭(停止按钮)→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2(保险或控制开关),松开SB2(启动按钮),KM也不会断电释放。当按下停止按钮SB1时...
德力西
cjx2
s
2510
怎么有电进没电出
答:
下面两个
交流接触器
,需要上面的控制器输出控制信号,加在接触器的线圈上才有电出去。
交流接触器CJX2-2510是
怎么接线的
答:
另外一端接用电器。
交流接触器是
由一个线圈和三组触头(接三相交流电)组成的,当线圈通电时,触头吸合,通电。线圈断电是,触点断开,断电。利用这个原理,可以实现利用弱电流(线圈电流)控制强电(三相交流电)的通断,避免了控制电路直接控制强电,增加了电路的安全性。
正泰
cjx2-2510
怎样加对常闭点?
答:
直接在
交流接触器
上面加一组辅助触头就解决了。
德力西
交流接触器cjx22510
M接线
答:
接触器
能使用,就是电流过载了。2、接触器每一极的电流是额定电流,超过额定电流就是过载,电流过载后触头发热量就高了。如果你一个负载的电流是75A,不建议接触器三相并联(并联后75A)使用,因为任何接触器都不能保证触头同步性完全一致。3、接触器发热是正常现象,线圈长时间通电,会烫手 ...