电压可以交流接触器不闭合
交流接触器不
吸合是什么原因,线圈
电压
正常什么原因?
答:
分为电器故障和机械故障。
电压
正常,用铁器测试是否有吸力,有吸力,说明是机械故障,检查衔铁是否活动自如。
没有
吸力,是电器故障,检查线圈是否断路或断路。
交流接触器
主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁...
交流接触器
吸合不住什么原因
答:
第一、接触器线圈没有通电
。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、芯片输出管脚电平没有信号。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、芯片时钟工作没有起震。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
交流接触器
吸合不住什么原因
答:
【解决方案】
1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的
;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压...
交流接触器
已经接通电源可是不吸合都可能是什么原因造成的
答:
1、接触器线圈断路,2、检查电源电压是否达到额定电压的70%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求
。3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.4、检查电源是交流还是直流。
交流接触器不
吸合是怎么回事
答:
交流接触器
吸合不正常的原因如下:1、由于控制回路的电源
电压
低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头...
交流接触器不
吸合但手按下去会通电怎么回事
答:
交流接触器不
能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的
电压
不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
交流接触器不能
吸合怎么回事?
答:
1、测量
接触器
线圈两端是否有
电压
,是否和线圈标注的电压接近(A1、A2)如果有,说明接触器坏了,建议换新 2、如果
没有
,检查控制回路电压是否正常
交流接触器不
会
闭合
是什么原因?
答:
可是是:
没
控制
电压
,线圈烧坏,机械卡死。
380v
接触器不
吸合怎么解决
答:
交流接触器
通电不吸合原因大致可以分为两部分,一是接触器自身故障,比如线圈开路、衔铁卡死、接线松脱等。另一类是外部控制电路引起的,比如控制电路电源开关跳开、闭所接点
没有
复位、启动按钮接点
无法
导通,等等。一、首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定
电压
,若无电压,说明控制回路发生故障,应...
交流接触器不闭合
?
答:
—
接触器
NO端 5、接触器NO端另一边——停止按钮NC端 6、停止按钮NC端另一边——A1 原理很简单的,就是启动按钮让接触器线圈工作,接触器吸合同时把接触器NO端子
闭合
,然后自动保持吸合状态,直到停止按钮的常闭触点断开,同时你根据电路就可以很方便的接一些附属的指示灯、急停、
电压
表等等。。。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉