打开电源CJX2-2510交流接触器不能自动闭合 换了一个新的还是不行

如题所述

肯定是交流接触器的线圈没有电源,检查供给线圈电源的二条线在什么地方断路了!比如开关、时间继电器、热继电器等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-17
检查电源是否匹配,是否将380V的接触器用在220V上,在线圈上有标识的。不然不会出现这种情况的。
第2个回答  2011-04-19
即只有一根零线和一根火线,既然你说了是~200v,应该是单相电),那么可以使用三相交流接触器,使用时可以只用其中一相,也可以将三相并联。20A的接触器,用在6Kw的电器上,应该并联比较可靠,就是将接触器的上端三个进线孔用导线串联起来,再将下端的三个出线孔也串联起来,电源(单独设插座)到温控仪的主线,火线先从上端接到进线孔,又把下端出线孔再接到温控仪的火线进线处;零线直接接到温控仪的零线进线处(不经过接触器)。关键还要注意接触器的线圈是使用的什么电(可能是220V交流电),如果是220V交流电,那么再设一个插头(这个是控制插头,注意与早先的主插头区分),从插头出来的一根火线接到接触器线圈的一个接线点,零线接线圈的另一个接线点。
这样,你先插上主插头(平常主插头可一直插着),再插上控制插头,接触器就动作闭合,温控仪通电工作。拔去控制插头,接触器就断开,温控仪断电(只断开火线)。
第3个回答  2014-09-17
我也遇到同样情况,手动还是可以闭合的。looran
说得对,我把380伏的新接触器用在220伏的控制电路上了
第4个回答  2011-04-21
看好常闭还是常开啊?线圈电压对吗?
第5个回答  2011-04-23
看好常闭还是常开啊?线圈电压对吗?