答:
1、可能是由于控制回路的电源电压低于85%额定电压
,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、
弹簧压力不足
,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯...
交流接触器不
能吸合是
什么原因
?
答:
交流接触器不能吸合可能由多种原因引起,
以下是一些常见的原因:线圈电压不足:如果控制回路的电源电压低于85%的额定电压
,电磁线圈通电后产生的电磁力可能不足以使动铁芯迅速吸向静铁芯,导致接触器吸合缓慢或吸合不紧。此时,应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
触点弹簧问题
:如果触点弹簧压力不足...
电饼档电送上
交流接触器不闭合
是
什么原因
答:
接触器不吸合或不可靠原因
1.线圈老化、烧毁
2.
线圈接入电压 低于 其额定电压
3.
线圈控制回路故障
变频器内
交流接触器不
吸合一般是
什么原因
?
答:
2.弹簧压力不足
,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.
由于动、静铁芯的间隙过大
,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合...
为
什么接触器不
吸合啊?
答:
接触器不吸合原因有很多
1.如本身的机械故障 2.电流过大造成的机械故障 3.控制电路不过电
(包括,
热继电器过载
,机械按钮常闭没有复位,或plc输出点位烧坏,或中间继电器损坏。)具体原因还要多排查。一般这种情况用万用便测一下接触器线圈有无电压。如果有电压不吸合就更换接触器。如果无电压就要排查...
交流接触器
触头有一个不能正常
闭合
,该怎么办!
答:
你那个
接触器的
触点可能变形或者是电弧灼烧掉了,如果
没有
同型号的旧接触器,就换一个新的吧,如果有旧的,就拆个触点下来换上。
打开电源CJX2-2510
交流接触器不
能自动
闭合
换了一个新的还是不行
答:
肯定是
交流接触器的
线圈
没有
电源,检查供给线圈电源的二条线在什么地方断路了!比如开关、时间继电器、热继电器等等。
接触器不
吸合是
什么原因
?
答:
接触器不
吸合
的原因
有:1、接触器线圈没有通电。2、接触器线圈坏了。3、控制接触器线圈的输出继电器坏了。4、推动放大三极管或则可控硅坏了。5、芯片输出管脚电平没有信号。接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过...
交流接触器
通电不吸合是
什么原因
?接触器通电后
没有
吸合声响,只有翁翁...
答:
②是由于磁铁
闭合
时两块磁铁之间有污物,也就是灰尘和油污太多了,建议清理,③由于
接触器的
触点由于电流过大,产生了氧化层所造成的故障,检修一下看看,实在
没有
办法的情况下,只能换个新的,另外查一下线路的控制线,是不是有接错的地方。基本上就是这几点 望采纳哟谢谢楼主祝你成功。
交流接触器不
吸合用手按下就吸合不自动
答:
可能
原因
:电压可能不足
交流接触器
中可能有灰 弹簧压力可能不足 继电器,也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换...