88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器一直吸合什么原因
接触器
通电
一直
处于
吸合
状态把电源关掉又恢复原样?
答:
1、电源电压偏低
,在线圈吸合、跳开的临界范围,引起反复的弹开吸合。2、
控制回路,自保持等接触不好
,引起反复的弹开吸合。3、
机械或弹簧有卡阻,引起反复的弹开吸合
。解决办法:1、清除杂物,磨平铁心接合面或更换铁心,回型圈断的话可以用相同的里线压合或更换。2、如果铁心不平,回型圈断一班...
...器在线路故障(当时可能是断路)
的
情况下,还能
吸合
,是
什么原因
...
答:
当时断路故
;
接触器还吸合原因有1断路那相不是控制系统中的那相,所以还吸合
;2当接触器工作时有大电流通过时造成触点烧熔一体,断了电分不开,还有通电相和断电相,所以造成这种现象;3还有接触器铁芯上有油,断了电也分不开,不管那相断了都造成线路缺断故障;解决的方法是换一个同型号的接触器就...
...柜无功补偿电容
接触器
送电或断电
一直吸合什么原因
及怎么排除故障...
答:
你好:电容器接触器一直吸合,应该检查接触器线圈电压:
a、线圈有额定电压,故障在自动控制器中;b、线圈没有电压,就应该检查触点是否烧熔、或卡死
。
星三角正反转交流
接触器
有一个是
一直吸合
会跳闸吗?
答:
1、电源电压不稳定:如果供电电压波动较大或者过低
,就有可能导致交流接触器无法正常工作,从而出现一直吸合的情况。2、
接触器故障
:如果接触器本身存在损坏、磨损、脱落等问题,也会导致一直吸合,并导致跳闸等安全问题。3、
线路接头松动
:如果线路接头连接不牢固或者松动,就有可能造成电流传输不畅或者断路情...
接触器
频繁
吸合
是怎么
回事
?
答:
有以下原因:
1、线圈电压过低
,需检查控制线圈电源是否正常。2、线圈端子接触不良,需紧固端子螺丝使接触良好。3、接触器衔铁表面过脏,需用软布清理。4、接触器控制电源电压不稳,需检查控制部位电源。
交流
接触器一直吸合
是
什么
情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流
接触器
通电
吸合
,断电后不能释放,一般是主触头过电流产生粘连(俗称 熔焊)或机械卡滞造成的。
为
什么
断电之后交流
接触器
不断开
一直
处于
吸合
状态
答:
检查
接触器
是不是坏了触点粘住了或线圈衔铁有脏东西粘住打不开,断开电源接触器如果还打不开用改锥把敲一下接触器外壳,如果能断开就是接触器里面脏了。
交流
接触器一直吸合
是
什么
情况?
答:
交流接触器如果在线圈断电的情况下仍然保持
吸合
状态,
原因
只有一个,由于环境灰尘的影响,使
接触器的
衔铁的接触表面脏污,形成泥垢粘合作用。解决的办法就是拆开接触器,对衔铁结合面进行清洁处理,就可以恢复功能了,在这样的环境下使用新的接触器时,使用之前要预先拆开将衔铁结合面的防锈剂擦净,以防日后...
交流
接触器一直吸合
是
什么
情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流
接触器
一通电就直接
吸合
,一个可能是启动开关内部直接导通,一个可能是辅助自保开关,
一直
处于闭合状态,建议用万用表检查一下线路
...合上电源开关,按下按钮,
接触器
就
不停
地
吸合
与释放,电路
答:
肯定是接线接错了,是一个
接触器一直吸合
还是2个接触器都在吸合?根据这个图重新检查下线路
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接触器频繁吸合是什么原因
接触器一送电就吸合怎么解决
交流接触器一直连续吸合
接触器没电一直吸合怎么办啊
施耐德接触器卡槽拆卸
接触器重复吸合
接触器吸合瞬间频繁启动
接触器来回吸合是怎么回事啊
施耐德接触器怎么从轨道拆下来