德力西交流接触器cjx22510M接线

1、现场情况是两组4平方的电线,负载32A,市电220V,我现在用的是德力西交流接触器cjx22510M,交流接触器能不能用?2、是不是交流接触器的一个输入、输出带25A,三个输入、输出端就能带75A 3、交流接触器有点发热是否正常

第1个回答  推荐于2017-09-09
1、4平方的铜线载流量是25A,如果负载是32A,建议选择6平方的铜线,如果你为了节省成本,4平方的线基本上也可以使用。接触器能使用,就是电流过载了。
2、接触器每一极的电流是额定电流,超过额定电流就是过载,电流过载后触头发热量就高了。如果你一个负载的电流是75A,不建议接触器三相并联(并联后75A)使用,因为任何接触器都不能保证触头同步性完全一致。
3、接触器发热是正常现象,线圈长时间通电,会烫手本回答被提问者和网友采纳
相似回答