知道电机的额度电流,如何选择溶断器,热继电器,交流接触器、负荷开关?请说是按多少倍计算的,谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-21
你好:
——★1、【熔断器】:一般选择额定电流的2倍。有口诀是千瓦乘4,因为额定电流大约是容量的2倍,所以选择额定电流的2倍是合理的。
——★2、【热继电器】:热继电器的工作有一定的延时特性,一般情况下(电动机负载)都是调整在额定电流的1.1倍。电热性质的调整在额定电流值。
——★3、【交流接触器】:一般按1.5倍选取。启动频繁的可选择2倍或以上。负荷开关的选择原则同交流接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScBMBMaKc.html
其他回答
第1个回答 2012-09-23
溶断器选择:电机的额度电流*2倍
热继电器选择:电机的额度电流*1.2倍
负荷开关选择:电机的额度电流*(2-3)倍
交流接触器选择:电机的额度电流*2倍
本回答被网友采纳
相似回答
知道电机电流怎么选择
熔
断器
答:
直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体
。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。说明:1.口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开...
知道
功率
如何选择
电线或电缆的大小 详细
??
答:
这就得使用口诀c 计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW 以下
电动机按
额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V 电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV 数去除0.76、商数2 去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV
电动机,
容量 k...
如何
给4KW-5.5KW的
电机选择
导线.断路器.
接触器
.
热继电器?
答:
由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的
电动机的
额定
电流是
不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数” 显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算...
...比如
电机的
额定
电流
计算,导线的
选择,
以用各种
开关
元器件的选择谢了...
答:
电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得考虑电机的启动电流,一般是额定电流的4至10倍
,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没必要按倍加大,根据电机大小向上增加2至3个线号即可,如,现在是选1点5平方,增1个号为2点5平方,增2个号为4平方,开关元件与导线安数同样选择,...
380V2.2KW
电机,
用多大的 点动控制
接触器
和
开关?
计算公式是什么?_百度...
答:
三相2·2KW电机额定电流一般为4·4A左右,你可以用10A左右
的接触器,
比如CJX2-0910,CJX2-1210,CJT1-10,按钮用LA19-11【老品牌】,LAY7等系列控制按钮
,热继电器
用5~6A的. 计算公式是电流 Ⅰ等于功率 P 除以【根3乘以电压U乘以功率因数乘以效率】,一般功率因数和效率取0·85 ...
低压
负荷开关
与熔
断器
答:
电动机
回路与低压配电回路的选择 在电动机回路中,熔断器、
接触器
和
热继电器
的配合至关重要。熔断器应能承受小于接触器分
断电流的电流,
同时不能超过接触器的熔焊电流,以防止接触器熔焊。低压配电回路中,熔
断器的选择
应遵循断路器的短时耐受电流,确保系统稳定运行。总的来说,低压
负荷开关
与熔断器在低压...
我是搞电气柜设计的,是个新手。对于其中按钮,及熔
断器的选择
上很...
答:
可以选ABB。西门子、施耐德、欧姆龙、爱默生、图尔克等国外品牌,如果是不重要的什么正泰啊、法泰、昆石啊什么的都能满足要求。2、还有就是搜集一下各个品牌的选型手册。根据需要选择。。3、就是分清各个品牌的重点产品,不过也不要操之过急。时间久了慢慢积累,和业内人士多多交流。
常见低压
电器
设备
如何
选购
答:
摘要:低压电器设备有很多,常见的有断路器、漏电保护装置、
热继电器
、
接触器
等等。为了保证低压电器设备安全运行,挑选低压电器时,应符合国家现行的有关标准,并且电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应,额定电流不应小于所在回路的计算电流。接下来就和小编一起来了解一下常见低压电器设备的选购方法及...
大家正在搜
空载电流是额定电流的多少
额定电流是线电流还是相电流
电机额定电流与实际电流
电机额定电流计算公式
15千瓦电机电流是多少
11千瓦电机电流是多少
37千瓦电机电流是多少
额定电流是最大电流吗
电机额定电流是什么意思
相关问题
电机对应断路器,热继电器和接触器的选择规律?
控制电动机的断路器,交流接触器如何选择电流大小?
如何给4KW-5.5KW的电机选择导线.断路器.接触器.热继...
如何根据电机的大小来选取断路器,接触器等低压器件
怎样根据电机功率选择断路器 接触器 热继电器
接触器的电流选择
电机怎么选择断路器,接触器,热继电器,熔断器。
电机启动器是(断路器跟热继电器)还是(接触器跟热继电器)??...