如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器?

电气柜设计

你得先知道电机的功率,也就是咱常说的多少千瓦的,一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的...............你得根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了,当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的代替。
标称铜导线;1.5平方担10A2.5平方担16-20A4平方担25A6平方担32A10平方担40-50A16平方担60A........现在的导线都不是太卡标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。
断路器根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍, 一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
所以要根据实际情况选择。

接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。
还有热继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多,以上仅供参考!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-11
交流接触器

热继电器

断路器

电机
额定电流
来算
导线一般1平方走5A的
电流
,需要保有余量。
如何选用热继电器?
热继电器主要用于保护
电动机
的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、
启动电流

负载性质
、工作制、允许
过载能力
等。
1、原则上应使热继电器的安秒
特性
尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器
整定电流
的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复
短时工作制
的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作
次数
很多,就要选用带速饱和
电流互感器
的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载
保护装置
,而应使用埋人电动机
绕组

温度继电器

热敏电阻
来保护。
第2个回答  2015-06-26
还有热继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多。
相似回答