两台电机,一台1.5KW,另一台8.5K选择怎么样的交流接电器、热继电器、熔断器的规格?还有,导线用哪种的

两台电机,一台1.5KW,另一台8.5K选择怎么样的交流接电器、热继电器、熔断器的规格?还有,导线用哪种的
求教,谢谢

1.5KW
接触器:CJX2-0910
热继电器:JRS1-09-25/Z 2.5-4A
断路器:DZ47-D10A/3P
导线截面积:1.5平方毫米
8.5KW
接触器:CJX2-2510
热继电器:JRS1-09-25/Z 18-25A
断路器:DZ47-D32A/3P
导线截面积:4平方毫米

控制电路熔断器:2A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-02
1.5KW用1.5平方的线,1210的接触器,3A热过载,20A的断路器;8.5KW用12平方的线,3011的接触器,60A的断路器,22A的热过载
第2个回答  2010-10-02
1.5KW用1.5平方的线,1210的接触器,5A热过载,16A的断路器;8.5KW用4平方的线,CJR20的接触器,32A的断路器,25A的热过载
第3个回答  2010-10-04
不能只考虑电机的功率,,,要按电机的额定电流来选取元气件和导线。你那个电机是几极的?4极的6极的8极的电流都不一样。我认为:我为歌狂008的选型比较可靠实用。