我有个单相电机2000W,工作电压220V,请问如何选用交流接触器、热继电器、熔断器、空气开关?

选用他们之间的合适电流,最好算出的计算方式。其中电机的额定电流不知道,看不到。

    简单估算220v单相电机的方法,P=UI  即为1个千瓦大约4A电流,楼上说的一千瓦8A电流,哪有那么大?2000w电机大约8A左右。接触器选1210就行。断路器选15A的足够了。热继电器选择的方法一般按照电机额定电流的1.1倍。即为9A左右。选热继电器最好选择中间是9A的,比较好调。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-01
单相220V电机一个千瓦八个电流,二千瓦电机工作电流为十六安。那么最小接触器要选二十五安的。热继电器选二十安,熔断器选二十五安,安开选DZ47小型断路器选 C25的。
如果DZ47选质量好的,那么就可以不用选用熔断器了。断路器足以满足保护要求了。追问

列如:一个电机用钳表测出工作电流为6A(因为我的电机上的铭牌哪里不见了)的话,接触器选超出6A以上应该无所谓吧?只要超出电机的电流以上;热继电器选6~10A,那么调到多少才符合安全保护?熔断器我想应该取消吧!因为我选空气开关。

追答

工作电流在6A,那么接触器最少要选10A及以上的。热继电器设定值为1.2倍工作电流。