88问答网
所有问题
泰和安消防报警声光另配24v电源行吗
泰和安消防报警声光另配24v电源行吗
举报该问题
推荐答案 2016-10-25
è¿ä¸ªä¸è¡çï¼è¿ä¸ªéè¦è¿æ¥èªå¨æ¥è¦ä¸»æºçèå¨çµæºæå¯ä»¥çï¼å 为éè¦èå¨å¯å¨çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBgSVMctttSgVgtctg.html
相似回答
一般
消防报警
设备哪些使用
24v
供电?
答:
这样回答你吧,消防报警系统中,用到
24V
的有控制模块,主要被动设备,警铃啊,风阀啊,电梯啊,泵啊,类似的,还有广播模块也需要24V,还有就是编码
声光
啊,一些需要供电的设备,几乎好像么有了,有问题
可以
联系,我
泰和安消防报警
厂家
这是
泰和安
输入输出模块,请问被控制设备的常开和常闭分别接哪两个端子...
答:
声光报警
器,两根电源线至输出模块 报警按钮,两根控制线至输入模块 输入模块,两根线至
消防
主机控制线,两根线至
24V电源
(可选),两根线至被监视设备 输出模块,两根线至消防主机控制线,两根线至24V电源,两根线至被控制设备 消防联动泵,按钮两根线至消防泵控制器启动,两根线至泵房启动监视,泵房两根...
泰和安消防报警
布线要求
答:
24V电源
线一般用BV线,竖井或桥架不小于2.5,平面一般用1.5的;其它的广播、电话都是两根线,广播一般用BV线,电话用RVVP。
泰和安
二线制
声光
和四线制声光通用吗
答:
二线制与四线制方案在通信能力上并无差别,用新设备替换老设备的话,
理论上可以
,但是要看控制器软件版本是否兼容,总线电流是否可以承受。二线制设备包括探测器,输入模块,报警按钮等,四线制一般指的是输入输入输出模块,火灾声光警报器,层显等需要在二线制总线以外配接24V电源的设备,目前各厂家...
泰和安
的
消防声光报警
那上面的 Z1; Z2; D1; D2; 四个端口分别接什么线...
答:
声光
,信号线就接z1z2,编码也是。两线制的不用另外接
24v
了。老款才需要接。
我想问一下那个
泰和安
产品里
消防
联动的线该穿几根啊 求大神帮忙谢谢...
答:
总线联动穿4根,两根
24V电源
线,两根信号总线。
请问
泰和安
3208a模块正常接线后但
声光
不接情况下d4、com端子带
24v
电压正...
答:
1.TX3208A模块模块的反馈输入端具备断、短线检测功能,要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障.
请问
泰和安声光报警
器的
电源
线分正负极吗
答:
目前国内的
24V
很多都做成了无极性的,我看了下
泰和安
TX3304火灾
声光警报
器http://www.dnfire.cn/goods-3225.html的产品说明中就指出
电源
是无极性的。
大家正在搜
泰和安消防水流需要电源吗
12v的灯能用24v电源吗
泰和安电源盘
泰和安电源盘多少钱
泰和安电源监控怎么做
泰和安电源监控怎么编码
泰和安电源监控欠压怎么回事
泰和安tp3101电源监控接线图
两个12v电源怎么变24v
相关问题
消防火灾显示盘和声光报警可以公用一个24V电源吗?消火栓按扭...
消防新型声光报警器不需要24v电源吗?
请问消防弱电中楼层的声光报警24V电源和层号灯24V电源能同...
各位师傅,消防声光报警器24V平时带电吗,如果带电,为什么还...
海湾消防声光报警用外接24v电源可以吗?
消防系统中的声光报警器是什么触发的,是24V电源,还是信号总...
消防声光控24v电源能不能接反呀
消防报警控制系统中的24V电源问题