消防系统中的声光报警器是什么触发的,是24V电源,还是信号总线。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-15
汗!这不科学,一般来说是通过信号总线触发24V电源,然后声光警报器动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V1BcaKtSS.html
其他回答
第1个回答 2013-07-13
这个问题有二种可能,如果是联动柜启动消防泵时就信号来自总线,如果,用手动的方法启动柜的话信号来自消防柜内部电路,请参考。
相似回答
消防
上
声光报警器
线怎么接?
答:
一、通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)
。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光报警器的两条线接在一起即可。二、声光警报器是设置在公共场所,当发...
消防
上
声光报警器
线怎么接?
答:
通常用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)
。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而...
烟感,手报
,声光报警器
它们连接主机穿几根线
答:
烟感、手报是两根信号线,声光报警器4根,两根信号,两根DC24V
。消防报警系统里面,从烟感接的信号线到声光警报器再到手报,它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、
报警主机上有火警输出触点与声光连接
,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动...
消防声光报警器
接线图中各线具体功能
是什么
?
答:
两线制布局通常情况下,信号与电源的传输采用两总线系统
。信号线(两根)负责传递报警信号,而电源线(两根DC24V)为设备提供稳定电力支持,确保在紧急情况下能迅速响应。声光报警器接线声光报警器自身通常配备4根线,其中两根是信号线,用于接收和处理报警信号,另外两根是电源线,为报警器持续工作提供电力...
感烟探测器、
声光报警器
、消火栓按钮的线路是怎样的?
答:
感烟探测器,2芯,信号二总线。
声光报警器,
4芯,信号二总线和
24V电源
线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=
信号总线
+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号...
声光报警
和带手报和电话,要穿几根线
答:
不需要共用一根管声光用的是电源和信号模块
是信号
和电话信号共用一根管穿三组线就好了24伏
电源信号
电话3组。感烟探测器,2芯
,信号
二总线。
声光报警器,
4芯,信号二总线和
24V电源
线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。
声光
收报里面的24幅干
什么
用的
答:
报警用的。通过
信号总线触发24V电源,
然后声光警报器动作。声光手报讲的是两个东西,指的是消防行业中最基础
的声光报警器
和手动报警按钮。声光报警器顾名思义就是带声音和光束的报警器,在消防行业中起到提示、报警的作用。每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近...
声光报警器
为
什么
还需要2根
电源
线?
信号
线不是带
24V
电压吗?
答:
外加
24V电源
是保障多个甚至全部声光需要专启动时,能够正常进属行。
声光警报器
利用音效芯片经三极管和变压器放大,推动扬声器发出声响;采用定时电路控制超高亮发光二极管发出闪亮的
光信号
。当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制的火灾报警控制器联动编程启动。
大家正在搜
报警主机怎么接声光报警器
声光报警器用什么线
声光报警器一直报警
声光报警器怎么接线
声光报警器怎么拆开
声光报警器声音
声光报警器如何让声音小一点
声光报警器怎么关闭
声光报警器怎么启动
相关问题
诸位老师:消防声光报警器只有两根信号总线,没有24V电源线,...
消防中,火灾声光报警器能和手报按钮报警器,同一拉总线吗?用的...
烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线
消防烟感,带电话插口手报,声光报警器,消火栓按钮可以共一根2...
同一根消防二总线怎样接不同的模块,比如烟感和手报按钮以及声光...
烟感、手动报警按钮和声光报警器能否共用一组二总线?
消防弱感烟探头 手报 消防启动按钮 声光报警器 总线短路隔离...