88问答网
所有问题
泰和安二线制声光和四线制声光通用吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-03
通用。
二线制与四线制方案在通信能力上并无差别,用新设备替换老设备的话,理论上可以,但是要看控制器软件版本是否兼容,总线电流是否可以承受。
二线制设备包括探测器,输入模块,报警按钮等,四线制一般指的是输入输入输出模块,火灾声光警报器,层显等需要在二线制总线以外配接24V电源的设备,目前各厂家推出的二总线制输入输出模块,不需要24V电源,新的二总线设备启动时除了电压降交大外对总线电流也有较高的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1V1BtgBSaVgSSScVgV.html
相似回答
泰和安二线制声光
手报需要加电阻吗
答:
不需要
。泰和安二线制声光手报不需要加电阻,对于控制线由于接有受控设备作负载,故无须配接终端电阻,不可断开受控设备做试验,否则控制器将报该模块“输出故障”。