请问泰和安3208a模块正常接线后但声光不接情况下d4、com端子带24v电压正常吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-15
1.TX3208A模块模块的反馈输入端具备断、短线检测功能,要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障.
第2个回答 2020-09-15
这种情况应该是内置电源的,所以端子上有24伏电压。
相似回答
这是
泰和安
TX
3208
型输入输出
模块请问
怎样
接线
答:
更详细的接线可以参考
泰和安
消防TX
3208
控制模块常见接线方式
泰和安
消防主机
声光
警报器和正压送风口的输入输出
模块
显示通讯故障是...
答:
5. 多个设备重码,三个以上地址重码(检查重码与没登陆的设备) 电压不足直流13-
24V
之间,原因有a-f: 4. 探测器接触不良:①.检查底座
接线端子接线
;②.底座与探测器之间的金属片接触不良 2. 通讯故障 (控制器与前端设备 a. 线径过细,线路环阻大,加粗线径(线路末端的环路电阻要求小于40欧...
这是
泰和安
TX
3208
型输入输出
模块请问
怎样
接线
答:
no d3短接
,com
d4
接控制设备,(这个是输出的
24v
),ret1和ret2中间接个电阻,接反馈端。10k1w的。这是有电源输出的接法,无电源输出一般用继电器。一般无源接法就是电梯上用的多,就是两根线断裂下设备就工作了,用模块控制的话就是控制24v继电器来实现的。反馈段则直接接电梯提供的,如果没有...