请问在消防系统中的联动控制模块、卷帘门控制器、双输入双输出模块和声光报警器,所需的24V直流电源,是由消防报警控制器提供的?还是由一台24V直流开关电源(或24V稳压直流电源)提供的呢?
你好,谢谢你的回答,我刚接触消防,所以不是很懂,请问哪个规范有说其他设备的24V电源一定要消防主机提供呢?可以告诉我那个规范名字吗?非常感谢
追答在施工上那样做是不行的,因为外围的电源(除非消防电)在消防主机联动下非消防电源都会给切断,在这样的情况下你那些设备在失去电源的情况下就不能动作,失去了本来作用。
如果选用后者的话,那是用开关电源来提供24V直流电还是用稳压电源来提供24V直流电呢? 谢谢答复
追答我不明白你这里列出的“开关电源”和“稳压电源”区别何在。
你说明一下吧。
你好~因为追问有字数限制~所以把两种电源的区别放在评论中了~另外还有两个疑问也写在评论中,麻烦高手看下,谢谢
追答了解。两种电源都可以的。目前消防厂家搭配的多是直流稳压电源,不过近几年也有很多厂家变更为直流开关电源了。
至于你所担心的开关电源的开关频率干扰消防总线控制信号,这种情况是确实存在的。消防厂家一般会在消防总线上添加足够的滤波措施进行保护,另外所选取的开关电源的开关频率一般都会经过适当选取,尽量减小对总线通信的干扰。