请问在消防系统中的联动控制模块、卷帘门控制器、双输入双输出模块和声光报警器,所需的24V直流电源,是由消防报警控制器提供的?还是由一台24V直流开关电源(或24V稳压直流电源)提供的呢?

控制器本身是有直流24V提供的,不过能带的设备比较少,多的话电流就不够。
壁挂的一般点数较少,联动设备也不多,可以直接由控制器提供,或者可以加装电源箱。
柜式或者琴台点数较多,一般都有联动电源盘,现场也会有电源箱提供电源。

电子工程中的开关电源基本上是不用的,不过有的直接使用一些控制箱中的电源,如卷帘门控制箱中直接有直流24V电源输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-28
都是消防主机提供24V,但如果线路有问题的情况,又不好布线的情况下你可以自己加一个开关电源提供24V,但开关电源的220V一定不能被消防切电给断电,这样做也是不符合规范的,最好是能在主机的24V电源上提。追问

你好,谢谢你的回答,我刚接触消防,所以不是很懂,请问哪个规范有说其他设备的24V电源一定要消防主机提供呢?可以告诉我那个规范名字吗?非常感谢

追答

在施工上那样做是不行的,因为外围的电源(除非消防电)在消防主机联动下非消防电源都会给切断,在这样的情况下你那些设备在失去电源的情况下就不能动作,失去了本来作用。

第2个回答  2013-07-28
消防有应急灯等应用,整个光电系统配有蓄电池备用电源,直流24V供电相应的控制警报系统。可以确保交流断开时仍可以供电给应急指示灯光等应用。
第3个回答  2013-07-28
后者。不过很多情况下这台直流电源也是装在控制柜内的。追问

如果选用后者的话,那是用开关电源来提供24V直流电还是用稳压电源来提供24V直流电呢? 谢谢答复

追答

我不明白你这里列出的“开关电源”和“稳压电源”区别何在。
你说明一下吧。

追问

你好~因为追问有字数限制~所以把两种电源的区别放在评论中了~另外还有两个疑问也写在评论中,麻烦高手看下,谢谢

追答

了解。两种电源都可以的。目前消防厂家搭配的多是直流稳压电源,不过近几年也有很多厂家变更为直流开关电源了。

至于你所担心的开关电源的开关频率干扰消防总线控制信号,这种情况是确实存在的。消防厂家一般会在消防总线上添加足够的滤波措施进行保护,另外所选取的开关电源的开关频率一般都会经过适当选取,尽量减小对总线通信的干扰。