88问答网
所有问题
海湾消防声光报警用外接24v电源可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-11
用外接24v电源可以解决声光报警器的供电问题,但需要考虑火警时,非消防电源切断后,声光报警器是否仍然继续工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBaVSS1tSVBVaSBSMg.html
相似回答
海湾消防
栓按
24v能不能
与
声光报警
共用
答:
可以
,但一般是在泵房控制箱那集中一点取
海湾消防
设备
声光接24伏
分正负极
吗?
答:
海湾消防设备声光接24伏为安全电压需要分正负极 海湾的防爆声光报警是需要报警线和联动电源线的,
单独用电源线是不行的
。需要两根正负接线与变压器安全电压接柱相接。
海湾
牌
声光报警
器在无主机的情况下启动的接线方法?
答:
海湾声光报警器有编码型和非编码型两种,
非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以启动
,接线直接接D1D2端子;编码声光警报器在无主机的情况下可以把声光的S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了,电源线同样接D1D2。
海湾
牌
声光报警
器在无主机的情况下怎样启动?
答:
海湾声光报警器有编码型和非编码型两种,
非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以启动
;编码声光警报器在无主机的情况下可以把声光的S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了。
海湾消防声光
的模块怎么
接?
答:
如果是带地址的声光,是不需要接模块的,直接接信号和电源就可以,带地址的声光上面有Z1、Z2,D1、D2四个接线端子,Z1、Z2接信号线,D1、D2
接24V电源
线;如果声光上面没有Z1、Z2,那就是不带地址的,要通过8301模块接。
声光报警
器,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示...
海湾消防报警
系统模块有电不工作
答:
消防
广播模块和
声光
讯响器需要
24V电源
电压 如果电源没有或电压太底都会造成模块类设备报故障。如果因为电源线路太长造成压降太底,可在现场增加24V电源箱解决!
海湾
的
声光报警
器
能不能
再报警时所有的声光报警同时响?
答:
最简单的就是
声光
底座上D1D2端子
接电源
24V,还有一对S G端子,所有这对端子出线可并联后返回到主机,
海湾
的主机一般
报警
后都有开关量的触点(主板输出接线端子),也就是一但有火警这个触点就闭合。SG这对线接这个触点后,无论主机手动、自动,只要有报警所有声光就响了。这种接法要注意你的
24V电源
...
消防声光报警
器如何接线?
答:
Z1、Z2:与火灾
报警
控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾
声光
警报器,此端子无效。D1、D2:与DC
24V电源
线连接的端子,无极性。S1、G:外控输入端子。可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如下:布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RV...
大家正在搜
12v的灯能用24v电源吗
海湾d02电源盘无输出电流
220v转24v直流电源
海湾电源盘工作电流
海湾主机电源盘正常电流多少
两个12v电源怎么变24v
12v24v强启动电源
24v电源电路图
24v电源接线图
相关问题
海湾防爆消防报警红外声光能用一根24伏电源线吗
泰和安消防报警声光另配24v电源行吗
海湾消防栓按24v能不能与声光报警共用
声光报警器的24v可以和模块的24v共用吗
消防火灾显示盘和声光报警可以公用一个24V电源吗?消火栓按扭...
消防模块需要24V电源线吗?
海湾可燃气体探测器连接24伏适配器可以吗
利达消防声光报警只提供24伏电源,能让其工作吗