88问答网
所有问题
变压器空载合闸时初切角度是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-25
0度。变压器在空载合闸时的励磁涌流问题。变压器铁芯中的磁通变化落后于电压90°相位角,交流电的电压不断在变,相应的铁芯中的磁通也在变,因而铁芯中磁通的过渡过程与合闸瞬间电压的相角有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMKSSaKSVcBcKKaKMtB.html
其他回答
第1个回答 2022-11-19
变压器空载合闸时初切角度是:TT/2
相似回答
变压器
励磁涌流有什么特点?
答:
1、在
变压器空载合闸时
,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;3、含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大;4、含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二...
单相
变压器空载合闸时
a=90°一定会出现励磁涌流吗
答:
电感电流是电压的积分,所以,电流落后电压90度,即电压最大值时,电流为零值。所以,如果在电压峰值时接通
变压器
,励磁电流是非常平稳的。在随后的1/4个周期里,电压从峰值下降,励磁电流上升到最大值。由于接着交流电压进入负半周,励磁电流就转头下降了。但是如果在电压过零点接通变压器,会在随后的1...
高压电工证考试题库2023年高压电工证考试题目
答:
41、A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率.5、
变压器
的功率是指变压器的( C )之比的百分数。42、A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率.6、容量在630kVA以下的变压器,在每次
合闸
前及拉闸后应检查( A ).A、一次; B、两次; C、三次.7、变压...
变压器
的
合闸
和拉闸操作
答:
5) 变压器未装油断路器时,只能用隔离开关拉、合不超过2A的
变压器空载
电流。2. 变压器装有跌落式熔断器的操作:目前,一般户外变压器台上的高压侧多装设跌落式熔断器。因为有明显的断开点,常用来拉、合配电变压器和配电线路的分支线,并作为配电变压器的保护,但采用跌落式熔断器进行拉、
合闸
操作时应注意...
变压器
安全运行常识
答:
5
变压器
应在
空载时
合闸投运,合闸涌流峰值最高可达8~10倍额定电流,对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。 6 所有保护装置投入后,变压器进行
空载合闸
冲击5次(每次相隔10分钟),应无异常。 7 变压器投入运行后,所带负荷应由轻到重,且检查产品有无异响,切忌盲目一次大负载投入。 8 变压器退出运行后,一般不需...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?
答:
新安装的
变压器
在
空载
(二次侧不带负载)状态下,
合闸
投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。\x0d\x0a\x0d\x0a因为变压器在空载状态下投
切时
最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核...
什么叫
变压器
的空载合闸?
空载合闸时
为什么会产生很的大励磁涌流?_百度...
答:
所谓的空载合闸就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。
空载合闸时
会产生很的大励磁涌流的原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
电容器在额定电压下
合闸
冲击试验有什么标准?
答:
励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1s即可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小型
变压器
约几秒,大型变压器可达10-20s,故励磁涌流衰减初期,往往使差动保护误动,造成变压器不能投入。因此,
空载
冲击
合闸时
,在励磁涌流作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出...
大家正在搜
变压器空载合闸与负载合闸
变压器空载合闸时电压瞬时值
变压器空载合闸过电压
变压器空载合闸时的励磁涌流
变压器空载合闸时有较大的冲击电流
变压器空载合闸应注意
变压器空载合闸保护整定
变压器空载合闸励磁涌流特点
变压器空载合闸励磁涌流大小