变压器空载合闸时电压瞬时值
变压器空载合闸时
励磁涌流的大小与什么有关
答:
变压器空载合闸时励磁涌流的大小与合闸时电压瞬时值大小有关。
当合闸时电压瞬时值为零时,激磁涌流最大,可达变压器额定电流的6到8倍
。当合闸时电压瞬时值为最大值时,则不会产生励磁涌流而只有正常的励磁电流。
变压器空载合闸时
,励磁涌流的大小与()有关
答:
变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(合闸时电压瞬时值大小)有关。
合闸时电源电压的瞬时值取决于它的相位,相位的不同直接影响着过电压幅值
,若需要在较有利的情况下合闸,需改进高压断路器的机械特性,提高触头运动速度,防止触头间预击穿的发生。
1、
变压器
继电保护中,励磁涌流是怎么产生的?磁化曲线究竟是励磁
电流
决定...
答:
1. 变压器继电保护中,当
变压器空载
投入和外部故障切除电压恢复时,可能出现数量比较大的励磁电流;这是(由于在稳态工作情况下,铁心中的磁通滞后于外加电压90度,当
空载合闸时
,正好在
电压瞬时值
u=0接通电路,则铁心中应该具有磁通-φm,但是由于铁心中的磁通不能突变,则出现一个非周期分量的磁通,其...
多台
变压器
启动的激磁涌流
答:
单台最大的冲击
电流
可能有5--12倍额定电流,同时投入10台如同时间那是一样的,但
变压器
种类不同情况不同,还有线长度不同,所以可引起通电情况不同,那激磁涌流也不同.
电力
变压器
为什么不能频繁开启
答:
空载合闸
是对
变压器
经行的一种冲击,瞬间
电压
可达2倍额度电压,瞬间
电流
最大可达4-5倍额度电流,频繁开启对变压器的损伤时很大的
什么叫
变压器
的空载合闸?
空载合闸时
为什么会产生很的大励磁涌流?_百度...
答:
所谓的
空载合闸
就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定
电压
。如果变压器一次侧合闸瞬间正好是电压过零时,由于变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但是磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个...
高压电工证考试题库2023年高压电工证考试题目
答:
45、A、二次侧
电压瞬时值
; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值.1
变压器空载合闸时
,( A )产生较大的冲击电流。46、A、会; B、不会; C、很难.12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流.A、大于; B、等于; C、小于.。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
变压器空载合闸
是什么意思?
答:
产生的励磁电流可达稳态时的励磁电流(
空载电流
)值的几百倍,或达变压器额定电流的6~8倍。通常该电流在第一个半波内幅值最大,即合闸励磁涌流峰值出现在合闸后半个周期的瞬间,励磁涌流随时间而衰减,小
变压器合闸
后几个周波(零点几秒以内)便可达到稳态值,大变压器衰减的要慢的多,要长达十几秒时间...
为什么当
变压器空载
投入和外部故障切除后
电压
恢复时会产生很大的励磁电...
答:
空载
投入时的励磁涌流现象是必然的,这是与铁芯中磁场的建立过程联系在一起的。铁芯中的磁通可分为两个分量,一个是非周期分量,另一个是周期分量。磁通在过渡过程中的变化情况与
合闸
瞬间电源
电压
的初相角有关。不过,励磁涌流维持的时间较短,对
变压器
本身不会有什么危害,但是也有可能引起变压器原边保护...
什么是
变压器
的励磁涌流?
答:
即只要系统
电压
一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。在不同的情况下将产生如下所述的初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic inrush 共感)等不同程度的励磁涌流。其
瞬时
尖峰值及持续时间,将视下列各因素的综合情况而定,可能会高达
变压器
额定
电流
的8~30倍。