启动时的冲击电流。_百...
答:
变压器空载合闸
(变压器投产时,低压侧断开,高压侧与电网连接,让电网给变压器充电,这叫:空载合闸)时,通过线圈的磁通很大,约为正常磁通的2.7倍,由变压器的磁化特性曲线(磁通与励磁电流的关系曲线)可知,此时对应的励磁电流相当大,我们也叫冲击电流、励磁涌流。你是问我们如何保证在这么大的冲击电流...
变压器
的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器
速断
保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
都有哪些
保护
方式?它们具体是怎么保护的?
答:
一、 变压器纵差
保护变压器
的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KV...
什么叫
变压器
的
空载合闸
?空载合闸时为什么会产生很的大励磁涌流?_百度...
答:
所谓的
空载合闸
就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。空载合闸时会产生很的大励磁涌流的原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
变压器空载合闸
是什么意思?
答:
冲击合闸 冲击合闸,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。冲击合闸的励磁涌流
变压器合闸
时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。励磁涌流的产生原因及其大小,原理如下:变压器合闸使变压器的电压、...
配电自动化
保护整定
原则
答:
1、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2到1.3倍的最大短路电流。2、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,取3到5倍
保护
安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。3、在选择继电器时应注意,不要使保护定值正好处于继电器定值的最大或最小区域内,这样会影响动作精度,...
变压器空载合闸
电流对变压器主要影响是?
答:
同时对系统造成较大的冲击。好在定型的
变压器
在型式试验时都经过突发性短路或者更严酷的试验,一般都可以承受正常的
合闸
涌流的冲击。只是在
保护整定
时(特别是过流保护)应在动作幅值或动作时间上躲开合闸涌流,也可以采用在变压器投入时临时退出过流保护的方法,防止因涌流过大而跳闸。
在什么情况下
变压器
要
空载合闸
答:
1 大修后,为了测试变压器是否可以运行,需要先空载合闸后带电一段时间;2 此变压器是作为重要负荷备用电源使用的,为了防止变压器在直接合闸到电源时可能出现涌流而跳闸的情况,一般将
变压器空载合闸
,变压器处于热备用状态,低压侧可以随时投入备用电源。
变压器
速断
保护整定
值
答:
导致跳闸, 但是
整定
的太大了就对
变压器
的短路
保护
灵敏度不足了, 所以经过很多厂家与用电单位的多次试验,把变压器的速断电流定于额定电流的5-8倍,因为变压器送电的时候有个励磁涌流,这个励磁涌流就是他额定的5-8倍,这个不是短路电流 所以要吧这个电流躲过去,...
变压器
速断
保护整定
答:
变压器
速断
保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。