7.5千瓦的电机需要多大的空开,接触器,热
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-09
7.5kw电机额定电流约15a附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取25a为宜;
接触器
取40a,
热继电器
设定电流为16a;2.5平方铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taBc1KcaKMagStcM1S.html
其他回答
第1个回答 2017-11-26
60A的空开,40A的接触器,20A的热继电器。
第2个回答 2017-11-27
D20或c40的空开,接触器用25A的,热保护用15一22A的。
第3个回答 2017-11-26
3相电机 7.5千瓦
用 D25A 空开
接触器 Cjx2 2510
热继电器 JR36-20
第4个回答 2017-11-26
空开D25A。接触器20A。
1
2
下一页
相似回答
7.5KW的电机需要多大的
,
空开,接触器,热
继电器?
答:
7.5Kw的电机,可以用
16A的空开,20A的接触器和16A的热继电器
。
7.5KW的电机需要多大的
,
空开,接触器,热
继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上
;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
7.5 kW电机用
多少
空开
多少
接触器
多少电缆
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作
,空气开关
应选在电流两倍以上,即32A或者40A。
接触器
可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
7.5千瓦的电机用多大的
开关
答:
应选择32A或者40A;接触器可选30A以上
;热继电器必须选大于15A的额定范围。一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流。一、7.5千瓦的电机用选择开关详细讲解:7.5kw的电动机,应该选用20A的交流接触器。7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,...
7.5KW的电动机需要用多大的空开
和
接触器
?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作;空气开关;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;
20A的就可以了
,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
7.5千瓦的电动机要多大的
线?
多大的空开
?
答:
三相380伏的7.5KW
电机
额定约15安,选取4平方的铜芯线,32安
的空气开关
。
大家正在搜
11千瓦的电机用多大的空开接触器
22千瓦电机用多大空开和接触器
55千瓦电机用多大交流接触器
25kw电机用多大空开和接触器
22千瓦电机配多大接触器
7.5kw电机用多大接触器
7.5kw电机用多大空开
电机空开接触器明细表
电机配空开交流接触器
相关问题
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5千瓦的电机需要多大的空开、接触器、热保护、按扭开关?怎...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器?
7.5KW的电机选多大的接触器,断路器
7.5kw的电机需要多大的变频器,多大的接触器和热继电器,空...
7.5千瓦电机用几平方的线?多大的接触器?多大的空开?多大的...
75千瓦电机用多大型号断路器接触器热继电器
7.5kw的电动机,应该选用多大的交流接触器?