abb510变频器,远程启动正常,用面板启动本体,频率在上升,但是就是没有输出,负载不启动,求助!

频率能上升到目标频率,但是就是不启动,负载不启动,无输出,用触摸屏启动可以,远程启动可以!求解!

第1个回答  2013-10-12
你所描绘的频率能上升到目标频率,只是外围PLC输出的频率,建议查下接在变频器上的频率输入端子信号是否正常。追问

你说面板上那上升的频率是外围输出频率?查24v电源信号吗?

第2个回答  2013-10-12
变频器有个设置选择从面板启动还是从外围设备启动的设置,可能你这个变频器设置的是从外围设备启动追问

是abb510的,求如何查这个设置。如何设置

追答

去官网或者网上找手册查一下就知道了。

第3个回答  2014-08-12
是蓝色的
更深地挖呀你们这些人用你们的铁锹你们另一些
继续给我常常跳舞
清晨的牛奶我们在夜里喝
我们在正午喝我们在早上喝我们在傍晚喝
我们喝呀我们喝本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-10-12
风扇转么?没启动吧追问

没有启动啊!不转

追答

是端子启动么还是键盘启动,你说是plc启动时能正常启动说明应该是端子启动,那就应该是没有给端子启动信号

相似回答