ABB ACS510变频器,加减速时均为90s,带4极75KW电机,额定电流140A,要求电机转速为1000r/min,故设定频33.3HZ,启动运行均正常。但是每次在启动后约半小时,电机转速会从1000r/min降到930r/min,运行月半小时后又上升至1000r/min,百思不得其解,求大神赐教。
是到不了1000转,我忽略了转差,稍微差一点。不是电流变化,是转速变化。我是启动变频器后自动升速的。
追答因为这个510是标量的也就是V/F的,当负载变大时如果给定不变转速也就会跟着变小的。带的什么负载,什么风机还是什么水泵,看一下2003参数设的多大,还有99组是不是按照电机名牌设的。
本回答被提问者采纳频率是固定的 运行后直接升速到设定频率
电机带的负载就是普通的泵,转速值是变频器液晶屏的显示值,不考虑其他信号输出。变频器的频率是固定死的,不存在电位器给定的问题。
追答我感觉你的转速值,不精确。他们只是根据你的输入的电机铭牌,然后根据频率、电流、电压的现场值算出你的转速;若转速下降一点不会影响工况要求的话,建议不去理会。