ABB ACS510 电机开起待频率上升到11HZ时电机不转,变频器输出停在11HZ,电机开始发热是怎么原因啊?

不在现场只能回答ziy19932008的问题,远程控制,泵和风机循环软起控制宏,而且没有手动控制升至50HZ 还有电此时很烫,关掉电源,用手转联轴器转转不动(是立式多级离心泵),待电机冷却下来又能转动,但用手转动时转到一个角度还是有点紧

变频器ACS510,你用的是本地模式还是远程模式,用的什么控制宏?手动升至50HZ试过没有?你的控制盘是助手型还是基本型,详细说一下

软起宏在11HZ下是不是电流很大,建议用手动调到50试试,还有可能就是你的设置中的30(故障功能)3007中的负载曲线调的太小了,你看看是百分之多少?调太小了就启动不起来,不加频率

还有就是你手动给定的频率是多少,电位器有没有问题 。(量X1的 2、3、4接线端子)

有什么问题你再提

还是认为机械重,导致变频器带负载能力不行,卡壳.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-17
如果再开还是重复11hz就是电路,如果停机重开直接不起就是堵转,电机轴受热彭张造成,或者是扫堂,了,所以测绕组和匝间绝缘就可分明原因了
第2个回答  2010-09-16
ABB 机器在功率,电流,电压等一系列参数无法达到额定要求时候,会停机自检。检查下电路吧。
第3个回答  2010-09-16
有报警信息吗?应该是电机堵转,你检查一下再来回复
第4个回答  2010-09-16
检查下接线