ABB变频器510系列15KW键盘给定然后升频到50HZ,输出模块正常但是无输出、无电压、无电流是什么原因,请教高

如题所述

1 .你使用了PID。 反馈值,给定值是多少?(可在实际信号组查看)如反馈值=给定值说明是正常的。如反馈值很大说明压力变送器有问题。此时可提高给定值(让它高于反馈值)。
2.由于25KW的水泵比4KW水泵的流量.扬程都大和高。可能25KW的水泵转到17Hz时,反馈值(水泵出水压力)以经达到给值。
3.查看2003参数最大电流值是否太小。25KW的水泵电流50A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-02
逆变器选择小变频器失速保护水平更高一点,但可能会导致过电流!
第2个回答  2012-04-25
如果控制信号都正常,主回路无疑,问题就出在变频器的滤波回路。当滤波回路中任何一个元器件出现问题,都会导致你说的这些故障发生。
第3个回答  2010-10-30
先把电机参数设完整,包括电压,电流,功率,转数等,回头看一看设上了没有,正确后按面板上的运行键,就可以了,测量输出时,在变频器的输出端口测准确,因为有的带交流接触器,接触器必须吸合电机才能运转
第4个回答  2010-11-08
如果变频器启动了的话,驱动板有问题。
第5个回答  2010-11-12
无电机