88问答网
所有问题
abb510变频器正常启动后一分钟后停机再启动电机又转一分钟后又停什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-04
查看故障码才行。
相似回答
我公司水泵用
ABB
-ACS
510变频器
用市电
正常
,但接柴油发
电机
电源运行时1...
答:
从你说的情况,
应该属于电压低值
。因为发电机的瞬态响应能力比较差,在变频器的负载突然发生变化时,发电机还没用反应过来,那么发电机的电压会短暂低值,变频器的电流增大,产生过流。
ABB510变频器
有时正转变频器有输出电流电压
电机
转动,反转电机转动,再正...
答:
·
电动机的转矩输出能力不够
,不同品牌的变频器出厂参数设定不同,在相同条件下负载能力不同,也可能因变频器控制方式不同,造成电动机的负载能力不同;或因系统的输出效率不同;造成负载能力会有所差异。(5) 如果变频器还出现过流保护动作,则应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有...
ABB变频器
ACS
510
故障怎么解决?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,
可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象
。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
ABB ACS510变频器
调速问题
答:
首先33.3肯定到不了1000转。你看到的转速时从哪里看到的,
变频计算的那个不够准确,如果是编码器检测的那就需要检查一下编码器了
。启动后转速下降不是给定变化了就要看是不是负载变化了。负载变化时电流会变化。
ABB acs510变频器
开机运行几个小时后而故障
停机
,故障是直流欠压,370...
答:
正常的直流电压应该是560多 你的370V肯定是欠压了
变频器
是先把交流变直流,所以查你的交流进线,如果没有问题,那应该是内部驱动板的问题 这种情况可以和你买变频器的厂家联系,也可以打
ABB
的400技术电话 ABB的售后还是非常不错的,如果是质量问题,一年内是可以直接换新机的 ...
...器带90kw水泵
启动后
停止就启动不了可能是
什么原因
,接11kw水泵就启停...
答:
过电流保护了,你的负载惯性太大,
变频器
选小了。
ABB ACS510变频器
运行过程中频率突然下降到零,然后又自动恢复
正常?
答:
像您这种情况,一般是两种可能性,一个是
变频器
发生故障,另外一种情况,就是变频器的电源有突变,比方说电压突变,还有一种情况,比较少见的,就是变频器所使用电源有较大的谐波导致的。解决方案就是,先通过变频器的故障记录参数,看是否有故障代码;二是监测变频器所使用的电源是否正常,可以用万用...
ABB ACS510变频器
只要超45HZ运行十
分钟
左右就报过流跳停怎么回事?但实...
答:
一、可能是元件老化,二、可能是电机负载重,电流大
大家正在搜
abb变频器启动后电机不转
abb变频器改变电机转向
abb变频器电机过温2010
abb变频器报警2010电机过温
abb变频器显示电机过温2010
abb变频器电机过温怎么解决
abb800变频器电机识别
abb变频器一启动就过流
abb880变频器电机辨识
相关问题
ABB510变频器有时正转变频器有输出电流电压电机转动,反转...
ABB变频器ACS510启动后电机不运转是怎么回事?
ABB ACS510 电机开起待频率上升到11HZ时电机不转...
ABB ACS510变频器PFC控制宏停机时变频器过流显示是...
ABB变频器ACS510-01供水泵运转两天就停,再启动就正...
ABB ACS510变频器运行过程中频率突然下降到零,然后又...
abb510变频器运行时老是停运,电机还在正常运行
ACS510变频器电机停止转动,但变频器显示正常无报警,此时...