前期运行正常
1.出现2010过温代码. 检查3503温度极限设0-不激活.3504设0-不激活3501未启用.查3505过热保护设0不动作.3007设100%. 3010堵转功能设0未使用
2. 查 9906-- 7.8.9.设定正常.
3.采用软启能启动运行.只是启动峰值达到2.5倍额定值比前期启动偏高.
4. 该泵为环境80-95温度.
5. 查2008最大频率设50HZ.
6.该泵可能发涩. 谨请高手指点.
朴充;当时在现场脱开负载调变频器能上50HZ. 运行正常.(感谢二楼高手的提示)