ABB变频器Acs510-75kw手动变频上升至29HZ就自动下降.变频达不到50HZ.负载不响影

前期运行正常
1.出现2010过温代码. 检查3503温度极限设0-不激活.3504设0-不激活3501未启用.查3505过热保护设0不动作.3007设100%. 3010堵转功能设0未使用
2. 查 9906-- 7.8.9.设定正常.
3.采用软启能启动运行.只是启动峰值达到2.5倍额定值比前期启动偏高.
4. 该泵为环境80-95温度.
5. 查2008最大频率设50HZ.
6.该泵可能发涩. 谨请高手指点.
朴充;当时在现场脱开负载调变频器能上50HZ. 运行正常.(感谢二楼高手的提示)

频率自动下降有可能是变频器检测到电流过高,为了防止出现过流报警,自动采取降频措施。有个参数可以取消此功能,忘记是哪个了。
在没有负载的情况下,没有电流,当然能到50HZ。可能变频器容量太小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-02
你可以试试把2605这个参数改成1,可能是泵发涩,负载大照成的,平方转矩改成线性,能解决这个问题。
第2个回答  2010-05-29
检查频率给定源,是否稳定。如果稳定,按以下方式进行。

1)复制参数出来
2)恢复出厂设置

脱开负载测试变频器。是否能空载上50HZ,如果不行,那么变频器本身有问题。

如果OK,
请重新设置参数,注意限制性参数,并注意2110转矩提升电流。

如果能贴图出来,可以进行更多的分析。

补充:脱开负载变频器能到50HZ

你可以用表检查一下你的控制命令。
或者直接修改成变频器面板控制。连上负载再加频率看看是否可行。如果可行,那就要把你以前的参数仔细检查检查了。如果不行,那可能是泵和变频的匹配问题了。本回答被提问者采纳