ACS510变频器出现故障,面板显示“过电流保护”问题;另外工频启动的时候,还经过变频器吗?

ABB acs510变频器出现故障,面板显示“过电流保护”,复位后重新启动,面板显示频率在逐步上升,电流却没变化,经检查,变频器进线端的交流接触器没有吸合,这是为什么呢?,这个系统的原理图和控制图请高人帮我画一下啊,系统情况是:电源--接触器--变频器--循环泵电机。最后当我选择工频启动的时候,变频器还起作用吗?

变频器前面加一个接触器,很多都是这样设计的,就是先将接触器吸合,然后启动变频器,你说变频器显示频率上升了,但电流无变化,就是说你的电机根本没有转动,你用的一定是频率和电压比控制方式,其他方式没有这种现象。既然变频器显示过流,那么很可能和接触器配合的热保护继电器动作了,引起的接触器不闭合,你把下面的热保护继电器复位,就能使接触器闭合。有很多控制泵运行的系统单独给变频器供200伏电的,你仔细看看吧。你选择工频启动时变频器就不工作了,工频启动那是附加的运行方式,两者不能同时选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
工频时,变频器不工作!

你的情况是工频运行时倒送电到变频器了。

上次我接错线了,送电到变频器输出,变频器也有显示的,就是报故障(什么故障忘记了,好像是接地)追问

变频器前面的接触器不吸合能是什么原因呢?是受变频器控制码?

追答

看图纸上的设计。

一般为工作方式切换至变频运行时,此接触器吸合。(工频运行时闭锁此接触器闭合)

所以不是受变频器控制。所以,在工频运行时此接触器不应吸合。

如果此接触器在变频方式运行而不闭合(吸合),请检查接触器合闸回路(包括接触器线圈)。

原因:接触器卡死;线圈烧毁;接线松动;控制电源失电;切换开关损坏;工频接触器闭锁变频辅助触点接触不良等等

追问

我们在变频器前有两个接触器,一个给变频器,一个是工频的,现在转到变频工作模式,那个变频用的接触器没有吸合,变频器面板上频率却在递增,就是没电流和转矩,电机也不转,是不是说明,故障就是接触器不吸合的原因,而这个原因是变频器的故障继电器触点断开造成的呢?

追答

这个要看图纸。

如果图纸上设计,变频器故障接点串在变频器输入接触器合闸回路的话,就无法合上变频器输入接触器。(这个设计不好,变频器故障就是要有就地变频器故障指示灯亮,可以的话,有远方信号。不用切断变频器输入电源)

问题是,变频器的电从哪里来的?(输入接触器还没有吸合)怎么会有显示?外供DC24V电源吗?

没有必要外供24V(这个设计.....)

不吸合具体要看图纸分析!

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-01
简单点 = = 把工频那边的接触器 拆了,把变频器前的接触器短接上。 工作一下,就知道 变频器有没有坏啦,反正,变频器要是坏了,就再跳 变频器内部的保护好了。 或许是,工频 与 变频切换控制 那里坏了么。
第3个回答  2012-11-03