ABB acs510变频器出现故障,面板显示“过电流保护”,复位后重新启动,面板显示频率在逐步上升,电流却没变化,经检查,变频器进线端的交流接触器没有吸合,这是为什么呢?,这个系统的原理图和控制图请高人帮我画一下啊,系统情况是:电源--接触器--变频器--循环泵电机。最后当我选择工频启动的时候,变频器还起作用吗?
变频器前面的接触器不吸合能是什么原因呢?是受变频器控制码?
追答看图纸上的设计。
一般为工作方式切换至变频运行时,此接触器吸合。(工频运行时闭锁此接触器闭合)
所以不是受变频器控制。所以,在工频运行时此接触器不应吸合。
如果此接触器在变频方式运行而不闭合(吸合),请检查接触器合闸回路(包括接触器线圈)。
原因:接触器卡死;线圈烧毁;接线松动;控制电源失电;切换开关损坏;工频接触器闭锁变频辅助触点接触不良等等
我们在变频器前有两个接触器,一个给变频器,一个是工频的,现在转到变频工作模式,那个变频用的接触器没有吸合,变频器面板上频率却在递增,就是没电流和转矩,电机也不转,是不是说明,故障就是接触器不吸合的原因,而这个原因是变频器的故障继电器触点断开造成的呢?
追答这个要看图纸。
如果图纸上设计,变频器故障接点串在变频器输入接触器合闸回路的话,就无法合上变频器输入接触器。(这个设计不好,变频器故障就是要有就地变频器故障指示灯亮,可以的话,有远方信号。不用切断变频器输入电源)
问题是,变频器的电从哪里来的?(输入接触器还没有吸合)怎么会有显示?外供DC24V电源吗?
没有必要外供24V(这个设计.....)
不吸合具体要看图纸分析!