星三角启动,交流接触器的选型。

如图,电机是37KW的,确定KM、KM△、KMY的型号,空气开关的型号。请说明理由。谢谢。
按你这个电路图,你起动不了
>>>首先非常感谢对此问题的关注。
问题的关键点是选型,KM、KM△、KMY以及空开。
这个电路图我推敲过了,应该是可以启动的。不过愿闻其详为何您认为其启动不了。
>>>是的,主电路确实错了。O(∩_∩)O~

一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-11
电路没问题。三相电机按1千瓦2安培计算,37千瓦电流是74安培,空气开关和刀闸选D80安培,刀闸可以大一点,接触器选用80-100安培380伏。时间继电器选用1分钟380伏,主熔断器选用150安培,控制电路熔断器选用5安培,主电路线选15平方的,控制电路线选2.5平方的,按上述要求买什么型号都可以。
第2个回答  2013-09-01
星三角启动交流接触器是如何选型:星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.。
第3个回答  2010-09-03
如图 应该是主电路接错了 正确接法U1跟W2接 V1跟V2接 W1跟U2接 如图把V1接到U2 W1接到V2可能启动不了

37KW电机,星三角降压启动,可以用3个60A的交流接触器CJ10-60,加时间继电器JSZ3 AC,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。 空气开关用100 150的
第4个回答  2010-09-02
电机37KW额定电流约70A

按持续运行计算:
按67-75%额定电流算,KM、KM△选100A的交流接触器
KMY折半选60A的的交流接触器

类别选择:AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断用

空气开关1.5倍算取100A,保护电机用

来自《工业与民用配电设计手册》
相似回答