推荐答案 2012-10-24
1、现在的柜子大多采用CJ20的接触器,这种主要是适应环境恶劣的工作场合,耐用。
2、时间继电器JS14,价格还便宜。
3、还有就是电动机综合保护器JD5,如果电机功率很大的话还是用它,如果功率不大就用 JR36 热继电器,
4、还有就是根据你的电机功率确定接触器和空气开关的大小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBatgg1Vg.html
其他回答
第1个回答 2012-10-25
接触器现在新的型号CJX1 CJX2都可以,具体根据你的负载功率来决定大小,时间继电器型号很多,ST3P,JS14P等等主要时间范围满足你启动时间就可以了。
第2个回答 2012-10-24
减压启动接触器选择主要跟电机功率有关系,根据电机启动电流选择接触器的主触点容量,根据需要选择常闭或者常闭辅助触点。根据电路设计需要选择接触器线圈电压等级
时间继电器,选择常规的增量计时继电器就可以了
相似回答
...电机
星三角减压启动需要什么型号的接触器和继电器
?
答:
星三角降压启动,
15KW用40A交流接触器2个,20A交流接触器1个,时间继电器1个
,这样就可以了实现降压启动了。
...电机
星三角减压启动需要什么型号的接触器和继电器
答:
接触器型号:
CJX2-5011(2个)、CJX2-3201(1个)
。气囊式延时器型号:LA2-D20。
星三角
降压
启动
主
接触器
接多大热
继电器
答:
接触器用30A或32A的
。15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
...选用多大空开3个
接触器
分别选多大的,热继电多大的,
时间继电器
...
答:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。
可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A
,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
55千瓦水泵,
星三角启动
,如何选用
接触器
,热继电器,
时间继电器
_百度...
答:
星接
接触器
用60A,角接接触器用100A,热继电器用JR16-150,
时间继电器
用JSZ3(ST3P)A-C,电源线用25平方铜线,星接接触器到电动机可以用10平方铜线,角接接触器到电动机用16平方或25平方铜线,可以根据距离的远近来确定。
请问
星三角
降压
启动
用什
型号时间继电器
?
答:
可以用JS7-A系列的空气阻尼式
时间继电器
,便宜
星三角启动
,交流
接触器
的选型。
答:
一般接触器分两种情况,作为
三角
形连接
的接触器
电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品
型号的
说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热
继电器
额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
90kw水泵
星三角启动
到底要用多大的断路器,交流
接触器
(星型接触器,角型...
答:
接触器
,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中
三角
形时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏,稍低一点不会影响,选80A即可。热
电器
:如果不使用互感器的话,选JR36---160A就可以。可能一些知友觉得选小了,实际上你们只要留意,...
大家正在搜
为什么星三角启动会减压
星三角降压启动接线步骤
星三角降压启动
减温减压器型号
六通径叠加减压阀B口减压型号
星三角电机线接法口诀
减压型消火栓型号
星三角接线
星三角电路
相关问题
控制15千瓦的电机星三角减压启动需要什么型号的接触器和继电器
星三角降压启动电路选用什么型号的时间继电器
星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制
11kw的电机星三角形启动应选什么型号的交流接触器 时间继电...
电动机星三角降压启动只用一个时间继电器的延时断开连接星三角转...
星三角降压启动怎么按装接触器和时间继电器等等电器元件
星三角降压启动,三个接触器两个中间继电器一个时间继电器电路图...
星三角启动柜里面的时间继电器怎么连接星接触器和角接触器型号J...