星三角
追答按1千瓦2安电流算220千瓦额定电流是440安,选择铜线为120平方,当然150平方,185平方更好。选择接触器为400安以上规格的,选择开关为600安左右,一拱一一一热
热继电器选择400安左右,时间继电器60秒即可,电瓦220伏380伏都行。
追问22千瓦的呢
追答先给个好评吧?
三相还是单相
追问三相,220千瓦
追答频繁启动的话,直接启动恐怕不行,用在什么地方能告知吗
追问采石场,不频繁启动
追答一个电机?
追问是的
追答通过计算:220000/(1732*380*0.8)=418安(电流) 不适合用交流接触器,电流太高,直接启动也会影响其它电网,看能不能用软启动
打错,前面是1.732