如何用接触器和
热继电器
控制
220V水泵
?”
答:
按照以下这个电路图进行相应的接线即可控制
220V的水泵
工作。电路
热继电器
控制原理分析:根据图中热继电器接法,热继电器的主接头串联在电动机控制的主回路中,当电动机(也就是水泵)出现过载电流变大时,热继电器的触电发热元件就会变形,从而让电路切断,保证控制电路和水泵不受损坏。
三相电
水泵
和两相电水泵加
继电器
效果一样吗
答:
一样。
220水泵
能用三相
热继电器
,热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。把
220V水泵
电源线经过热继电器主触点,在水泵运行电流超过额定电流时候...
220v的水泵
怎么
接热继电器
答:
那根黄线不要,第一个保险也不要。断路器换成两极。电机保险,
热继电器
根据电机大小选择。满意请采纳。
220水泵
1.5千瓦用多大的
热继
答:
220V
1.5KW
水泵
的额定电流大约为:1.5*1000/220=6.8A,可选用6.3--10A的热继电器
220水泵
电机
热继电器
计算
答:
热继电器
的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,...
1.5千瓦
220V的水泵
用多大的
热继电器
答:
这个电机正常的工作电流为功率/电压=1500/
220
=6.82A左右 一般
热继电器
选用电流约等于电机正常电流的1.3-1.5倍左右 也就是6.82*1.4=9.5A左右 热继电器上面可以调节电流,只要买7-13A的就可以。
220V
1.5KW9.44A的
水泵热继电器
怎么选择,整定电流调到多少安合适!_百度...
答:
选用20A左右的
热继电器
,整定值接近额定电流,最好串联
2.2千瓦的
水泵
用1.6-2.5的热过栽
继电器
行吗
答:
肯定不行啦,2.2千瓦的
水泵
,如果是三相的,额定电流在3.2A左右。你选的 1.6-2.5的热过栽
继电器
,明显会跳。至少得选3.2-5的热过栽继电器
CJX2-1810交流接触器+
热继电器
保护
220V
单相
水泵
电机怎么样接线?_百度...
答:
始终相信,用心一定可以帮到你!一题一回答,让你满意!
220V
900瓦的
水泵
需要多少安的接触器和
热继电器
答:
算一下泵的额定电流(这里单相电机功率因数按0.7计) I=P/U×COSφ=900/
220
×0.7≈5.8A 。接触器选择额定电流9A(推荐选择12A),电机功率较小,不建议选配
热继电器
保护。