按照2014年10月的消防新规范,流量开关和压力开关的值该怎么确定

如题所述

消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间。

给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。

压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个小的调节杆,M3的螺纹,顺时针是让压力减小,逆时针压力加大,不过最好不要调压力开关,这里在出厂前都调好的,如果非要调,必须要有压力表

扩展资料:

流量开关工作原理

水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0升每分钟时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。

流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统,经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流开关输出“断”的信号。

参考资料:中华人民共和国住房与城乡住建部-住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑设计防火规范》的公告

参考资料:百度百科-流量开关

参考资料:百度百科-压力开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-18
问题表述不是太清楚,姑且认为题主问的是两个开关的启泵设定值吧。
流量开关比较简单,消火栓系统按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s。
压力开关设定比较复杂,分别说一下。
1. 喷淋系统压力开关在报警阀处,和旧规范设定一样。即使设计人员不给出数值,消防公司也会根据经验现场设定好。
2.消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:
如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。
如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-08-04
靶式流量开关具有即时响应、低压力降、耐高压、重复开关更多次等优点,开和关仅取决于流量,而与温度或压力无关。靶式流量开关出厂前可根据客户要求设置特殊设定点,客户自己也可对靶式流量开关进行微调。
相似回答