喷淋稳压泵停止后消防水泵马上启动是什么原因?

我的屋顶稳压泵到达上限值后自动停泵了,但是地下室的喷淋泵马上自动启泵,把稳压泵压力表的指针直接冲破上限值。请问这问题怎么解决。

第1个回答  2023-06-20
感觉好像是启动消防水泵的压力开关设置有问题,或者是压力开关选择错了;还有就是看一下设置逻辑,按照规定,消防水泵启动时,稳压泵应该停止运行。