88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵启泵压力
问:消防出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,发个图片学...
答:
回答:消火栓系统的
压力
开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要
稳压泵
,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时
启泵
设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
请问在消防中用的
稳压泵
的工作原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压
装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接水箱和
喷淋
、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向喷淋和消火栓管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。当消防管网的(喷淋、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压
泵
自动停止运行。当...
喷洒系统的最不利点处的喷头处于什么
压力
状态?
答:
3、
压力
监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作
稳压泵
的自动开关控制器件。 报警器 报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。 1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中...
如果没有
喷淋稳压泵
,在末端放水(控制柜上打到自动状态)能
启喷淋
主泵...
答:
如果按照自动
喷淋
灭火系统原理的话,末端试水防水是不能启动主泵的。湿式报警阀必须安装好后,末端试水防水,湿式报警阀里面的阀瓣动作,水经过延迟器、警铃后,
压力
开关就会动作。消防控制室检测到压力开关工作,就会
启动泵
。
消防
泵启动
方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。
喷淋泵
的手动启动方式与消火栓泵一样,也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的
压力
开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。
稳压泵
的控制柜一般装在屋顶,控制...
...是应该开消防泵补水吗?还是开楼顶水箱间的
稳压泵
补水?
答:
这种情况你要检查一下管道中是否有水,不要盲目的补水,正常情况下
喷淋
管道中是有充足
压力
水的,消防要求最不利点(最高层)要达到4个压力;如果管道缺压,
稳压泵
就会自动补水,不需要人操作;除非你的稳压泵打在“手动”状态;出现目前这种情况你可以选一层较高的楼层(最好是顶层)看一下末端放水处...
消防出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
消火栓系统的
压力
开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要
稳压泵
,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时
启泵
设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
探析最全消防给水知识要点?
答:
每日对
稳压泵
的停
泵启泵压力
和启泵次数等进行检查和记录运行情况。对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量次。2)周模自启泵录每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况。3)月手启泵压容每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。对...
消火栓
泵
的
启动
方式有几种?
答:
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统
压力
式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防
泵启动
时为止,须按...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜