在消防系统中,稳压泵一直运行吗?

如题所述

不是的,这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-08
不是,只有压力降到你设定的最小允许压力值以后才会动作,达到你设定的最大允许压力值以后停止动作。如果你的稳压泵一直动作说明你管道不保压,有漏水的地方。
希望对你有帮助!本回答被提问者和网友采纳
相似回答