当前搜索:
4台2000kVA变压器空载合闸
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
一、变压器纵差保护:变压器的纵差保护主要针对相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路,保护范围涵盖变压器套管及引出线。在
变压器空载合闸
时,可能会产生过励磁电流,其值可达到In的数倍至10倍以上,这种大的励磁电流通常称作励磁涌流。二、气体保护:为了预防变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于...
多
台变压器
启动的激磁涌流
答:
单台最大的冲击电流可能有5--12倍额定电流,同时投入10台如同时间那是一样的,但
变压器
种类不同情况不同,还有线长度不同,所以可引起通电情况不同,那激磁涌流也不同.
如何减小电力
变压器合闸
时候的冲击电流呢?谢谢!
答:
可以采用控制
变压器合闸
时机,如选择在电压最大值时合闸就可大大减小
变压器空载合闸
时的励磁涌流。
为什么
变压器
外部短路后,
空载
投入时,会产生很大的励磁电流?
答:
该励磁涌流最大可达
变压器
额定电流的5~10倍,但是经过0.5~1秒后即减到额定电流的0.25~0.5倍,对变压器本身不致造成什么危害,但可能引起继电保护误动作,对较小的变压器可用多次合闸的办法,对大容量的则要采取专门的措施。
空载合闸
的过程主要表现为主磁通的过渡过程。最严重的情形发生在合闸时的...
调度与电力系统
合闸
实验目的
答:
4
、因此,就用增加合闸次数的办法来弥补。从理论上知道,当合闸在电压过零时的瞬间,操作过电压倍数最高。我们希望在5次中,能有一次。5、新
变压器
在投运前,是5次
空载合闸
,每次间隔不少于5分钟,以使变压器能恢复绝缘。大修后的变压器,次数可以是3次。 )新线路投入运行时全电压冲击三次停用重合闸...
变压器合闸
时为什么有激磁涌流?
答:
所以,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角,铁芯的饱合程度等,决定了
变压器合闸
时,有励磁涌流,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 12
4
nice知道牛人 采纳率:80% 来自团队:AnyWay 擅长: 工程技术科学 为您推荐: 涌流的意思是什么 变压器...
变压器
上面的高压熔断开关怎样合闭
答:
在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200
kVA
及以下的配电
变压器
,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、
合闸
时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于
空载
状态,...
变压器
有哪几种运行方式
答:
2、冷备用运行:指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待
合闸
命令,一经合闸设备即能正常运行。3、
空载
运行:是指
变压器
的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为变压器的...
变压器
过流保护整定
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
都有哪些保护方式?它们具体是怎么保护的
答:
变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护 为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800
KVA的变压器
上装设有...