88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440
mm440变频器
有几路模拟量输入
答:
mm440变频器
有**两路**模拟量输入。这两路模拟量输入分别是AI1和AI2,它们可以用于连接电流、电压、温度等传感器,实现变频器的自动控制和调节。在实际应用中,用户可以根据需要选择合适的模拟量输入通道,并设置正确的参数,以达到最佳的控制效果。
根据所学
变频器
知识,简述
西门子mm440
控制信号和频率信号(p1000)的类型...
答:
答:
mm440
控制信号P700和频率信号(p1000)的类型和设置方法,有好多种;1、选择命令源P700=1、频率源P1000=1,此时就是配置为面板控制操作方式;有面板控制启停,面板作为作为速度给定;2、选择命令源P700=2、频率源P1000=2,此时就是配置为端子控制操作方式,通过数字输入控制启停。频率源为模拟量输入1...
西门子mm440变频器
bico参数如何设
答:
西门子MM440变频器
的BICO功能在起重机上的简单应用。P0700为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
西门子变频器
报警输出端子
MM440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
西门子MM440变频器
频率怎么调?
答:
1、首先将
MM440变频器
安装在设备上,按照其说明书电路接线,将主控制电路接地,确保接线正确无误。2、打开电源,自检通过后,按功能键 F1 to enter the main menu. 将鼠标移动至Pt.Fn选项,点击F5以显示输入变量选项,单击F3键以对其参数进行调整。3、在该菜单中将鼠标移动至Frequency菜单,此时会出现...
西门子MM440变频器
的故障复位
答:
1、 使
变频器
断电、再重新通电。2、按BOP或AOP上的Fn键。3、通过数字输入3(缺省设置)。4、P1210是用来配在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
西门子变频器MM440
输出报警信号的几个接线端子有什么区别,相对应参数的...
答:
440
有3个数字输出,18,19,20为一组,19和20为常开,18和20为常闭。21,22为一组,是常开。23,24,25为一组,23,25为常闭,24,25为常开第一组默认的参数为故障监控,第二组默认为报警监控。第三组默认为
变频器
正在运行
西门子MM440
故障显示F0023怎么回事故障维修
答:
一、
西门子MM
430
变频器
常见故障举例:1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2.F0012温度信号不正常维修;3.F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4.模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5.带电机不出力维修,电机抖动维修...
求助:S7-200控制
MM440变频器
方案
答:
S7-200是
西门子
公司推出的一种小型PLC,而MM440是西门子公司推出的一种变频器。下面是一种基于S7-200控制
MM440变频器
的方案:确认S7-200和MM440之间的通讯方式,一般可以通过RS485通讯进行连接。在S7-200中编写PLC程序,通过指令控制MM440的启停、变频、反转等操作。编写程序的过程中需要根据实际需求进行...
西门子mm440变频器
外部接线端子启动需要设置参数
答:
西门子mm440变频器
外部接线端子启动需要设置参数:1、设置为60Hz,则变频器启动后,电机只能按照P1120。2、设置的斜坡值上升到50HZ,而不能上升到60HZ。3、P1040输入值应在P1080及P1082之间,P1080:设置实际能够上升到的频率的最低。