88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子440变频器f0010
西门子
mm
440变频器
报f001故障怎么回事
答:
你好,
西门子变频器
报F001表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应 电动机的导线短路 有接地故障 检查以下各项:1.电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须...
西门子440变频器
故障代码
答:
1、代码
f
0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误
西门子440变频器F
0001报警是什么报警?
答:
F
0001报警是
变频器
过流故障。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。建议的处理方法:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.电缆的长度不得超过允许的最大值。3.电动机的电缆和电动机...
西门子440变频器F
0001报警是什么报警?
答:
F
0001报警是
变频器
过流故障。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理方法:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
西门子
MM
440变频器
22KW上电就出现
F
0001报警
答:
F0001
为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子变频器440
报
f
0001故障怎么处理
答:
5 2018-01-24
西门子变频
器440·F0022故障如何处理? 2013-01-19 西门子变频器440报f0001怎么复位不了重启也不行,经常报... 2013-05-11
西门子440变频器F
0001报警是什么报警 27 2015-07-24 西门子MM440变频器22KW上电就出现F0001报警 7 2013-11-05 西门子变频器显示F0001是什么意思求解答 32 更多...
西门子440变频器F
0001报警是什么报警
答:
过流。过流是
变频器
报警最为频繁的现象。现象:重新启动时, 一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸...
西门子变频器
显示
F
0001是什么意思求解答
答:
西门子变频器
MM
440
,MM430,MM420报故障
F
0001就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也报F0001代码,如果报F0001故障后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。
西门子变频器440
F
0001什么意思
答:
西门子变频器440
报
F
0001是过电流故障。详细信息看下图、
西门子变频器
MM
440
报
F
0000是什么意思?不能输入任何指令,怎么解决...
答:
可能是你的CPU板和I/O板的插针没插好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子440变频器报警f001
西门子变频器f0001复位不了
西门子440变频器故障1
MM440报警代码查询
F0001故障最简单三个步骤
变频器实验报mm440
MM440变频器显示反馈错误
m440变频器故障代码大全