西门子MM440变频器
频率怎么调?
答:
1、首先将
MM440变频器
安装在设备上,按照其
说明书
电路接线,将主控制电路接地,确保接线正确无误。2、打开电源,自检通过后,按功能键 F1 to enter the main menu. 将鼠标移动至Pt.Fn选项,点击F5以显示输入变量选项,单击F3键以对其参数进行调整。3、在该菜单中将鼠标移动至Frequency菜单,此时会出现...
西门子MM440变频器
的调试
答:
一、对于
440变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下参数:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在这...
西门子mm440变频器
如何设置参数?
答:
接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。
求个
西门子MM440变频器
调节参数
答:
P0005——显示选择——(2~4000)——21频率25电压27电流——一般选择21 P0010——调试参数过滤器——(0~30)——1快速调试30工厂的设定值——p3900恢复为0 P0295——冷却风扇断电延迟时间——(0~3600)——这个时间以秒计——180秒为宜 P0304——电动机的额定电压——(10~2000)——名牌...
西门子MM440变频器
参数设置问题
答:
步骤一:首先要对
变频器
进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P...
mm440变频器
面板按键的功能
答:
开关按钮,模式选择按钮,转向按钮。1、开关按钮:用于开关
变频器
电源。2、模式选择按钮:用于选择变频器的工作模式,例如手动模式、自动模式或外部控制模式。3、转向按钮:用于改变电动机的转向。
mm440变频器
进行电机优化时都要设哪些参数?
答:
以下是
西门子MM440变频器
调试的一般方法,请参考!1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复参数到出厂设置,大约需要等待60秒。2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与变频器参数自动...
西门子440变频器
电位器控制要如何调参数呀
答:
剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的UP-DOWN键实现加、减速。
怎样进入到P0830参数
答:
西门子MM440变频器
参数设置?1.P0003为用户访问等级参数,当你无法找到你要看的参数时,不妨将其设为3试试;2.P0004为参数过滤参数,将其设为0即可访问全部参数;3.电机参数只有在P0010设为1时,才能更改;4.r0039为变频器已消耗得电能参数(kWh),通过它你可知道曳引机消耗了多少度电;5.P0492...
西门子440变频器
怎样实现两路模拟量控制变频器转速
答:
即50Hz,和P2000有关)P759.1=20 P760.1=100 模拟量输入2电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)P761.0=4 P761.1=4 死区宽度为4mA 这些参数需在
变频器
做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。请参考《
MM440
使用大全》,第10-71页P810介绍