西门子变频器mm440
西门子MM440变频器
启动时电流限幅,电压低。电机未运行
答:
检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与
变频器
功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过最大允许值。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机 一致 5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机...
如何解决
西门子变频器mm440
报f0070故障
答:
解决
西门子变频器 mm440
报f0070故障的方法:看看CB通讯板上的显示灯的状态、颜色、闪动方式。如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异。检查PLC的控制报文即可解决。
西门子变频器MM440
的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上的参数还可以...
MM440变频器
带PG接口吗?
答:
通过Starter和
MM
4连接有三条链路可用。1、PC通过RS232(包括USB-232),使用连接电缆到BOP的链路。2、PC通过RS485转换模块,连接到端子29,30(430,
440
而言)链路。3、PC通过Profibus转接卡连接到MM4的DP模块。第一个可能就是你需要的PG接口,这个需要
西门子
的专门连接电缆。
西门子
的
MM440变频器
启动的时候有A0911报警!
答:
最有可能的情况是你的减速时间设置的太小。这样,在运行的过程中,是在
变频器
减速的过程中,变频器的输出频率降低的过快,而实际负荷在设置在时间内降不下来,所以导致电机的实际速度大于变频器的输出频率。这种情况应该是变频器稳定运行的情况下不会报警,只在降速的过程中才会报警。如果条件允许的话,...
求解
西门子MM440变频器
,如选用0-20MA电流输出,那么实际上在输出端测...
答:
那要看你外接多大的电阻,不外接电阻,测量的是电源电压,而电源都是高内阻的,无法测量。一般仪表接受反馈电压是两种10V和5V,如果你外接500欧电阻,输出端测得的电压是0 - 10V,外接250欧电阻,输出端测得的电压是0 - 5V。
MM440变频器
的开关量端口有那几个?模拟量通道有几路?
答:
MM440
的I/O接口可以从下图中看到 2.模拟量输入通道有两个 3.模拟量输出通道有两个 4.继电器输出有3个 5.开关量输入有6个:可以是NPN或PNP 6.集成有通讯口RS485 1个(其它通讯口需要扩展例如PROFIBUS DP
西门子变频器MM440
出现R0501是怎么回事
答:
西门子变频器MM440
出现R0501:采用的办法是把报故障的2.2KW的变频器直流母线并接到一台1.5KW的变频器上,另外取消1.5KW变频器的三相交流电源供电。之所以这样做。2.2KW变频器运行时的电流在3A左右,1.5KW的电流也不大。两台变频器的负载都不是很大,加起来也是一台2.2KW变频器电源能够承受的。而且...
麻烦告诉我
西门子
S7-400PLC和
MM440
通过PROFIBUS相连,
变频器
上应该做哪些...
答:
以下为经过实践使用的数据,应该能实现总线对
变频器
的要求 为实现此功能,BOP上的下列参数需注意或设置 P0918:定义
mm440
的DP地址 P0700:设为6,表示变频器启停命令源于DP P1000:设为6,表示频率给定值源为通讯板CB,通过DP读取该值 P2050:显示从DP 通讯板接受到的PZD P2051:用于定义状态字和...
西门子440变频器
A0501报警
答:
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致 5. 定子电阻值P0350 必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载 7. 增加斜坡上升时间 8.减少提升的数值
mm440变频器
有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。当变频器的电流值(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的...
西门子MM440变频器
的典型用途
答:
广泛应用于物流系统、纺织工业、升降机、举升设备、机械工程以及食品饮料和烟草等领域。