88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440
西门子MM440
系列
变频器
设置加速时间的参数是()?
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0...
西门子mm440变频器
如何设置参数?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
西门子MM440变频器
22KW上电就出现F0001报警
答:
F0001为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子MM440变频器
的工作原理
答:
根据电机转速的公式n=n1(1-s)(1)N1=60f/p(2)式中:n-电机转速;n1-电机的同步转速;s-滑差;f-旋转磁场频率;P-电机极对数可知改变电机转速的方法有改变滑差s、改变旋转磁场频率f、改变电机极对数p三种。
变频器
是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的...
mm440变频器
F0023是什么故障
答:
F0023:输出断线故障。
mm440变频器
F0023是输出断线故障。用75kW变频器带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出。可以检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。
西门子变频器
F0023故障表示什么
答:
西门子变频器MM440
的故障信息F0023表示变频器输出故障,输出一相断线。产生这个故障的原因可能有以下几点:当西门子变频器MM440提示F0023故障报警时,用户需检查如下几项:(1)检查变频器输出端子,电机接线端子和电机电缆,连接是否牢固,电缆是否有断开情况出现。如果接线松动,需要将接线紧固,如果电缆断开...
西门子MM440变频器
,测量输出电压,明显幅值远超过母线电压的范围_百度知 ...
答:
传输线路的阻抗与负载阻抗不匹配,在负载端会产生反射,反射的结果是,入射波与反射波叠加,形成更高的电压,常称过冲电压,过冲电压幅值最高最高可达1至2倍。如果是这种情况,可缩短传输线路,或者在信号输出端增加电感使阻抗匹配。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,...
mm440变频器
参数怎么修改
答:
的p1040这个参数什么意思?
答:
参数P1040的意思是当
变频器
的频率由面板或者端子使用电动电位计功能控制时的设定值为1040。【工作原理】1.根据电机转速的公式:n=n1(1-s)(1)N1=60f/p(2)式中:n-电机转速;n1-电机的同步转速;s-滑差;f-旋转磁场频率;P-电机极对数 可知改变电机转速的方法有改变滑差s、改变旋转磁场频率f、改变...