怎么用按钮升降调速的
答:
可以使用
变频器
的UP/DOWN功能,
MM440
的参数是P1035\P1036,能达到摁住“UP”就升速,松开"UP"保持该速度,摁“DOWN”就减速,松开“DOWN”保持。
西门子变频器MM440
中PZD的每个字的意义
答:
PZD默认值第一个字是
变频器
状态,16个位指示运行、停止、故障、报警等。第二个字是当前运行频率,以百分比显示。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)...
西门子mm440变频器
报f001故障怎么回事
答:
你好,
西门子变频器
报F001表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应 电动机的导线短路 有接地故障 检查以下各项:1.电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须...
我有台
西门子MM440
-75KW的
变频器
,为什么带7.5KW的电机运行在5HZ左右...
答:
F0023:输出断线故障。用75kW
变频器
带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出断线。建议:1、检查变频器内各项参数设置是否与电动机实际一致;2、设定一个合适的最低运行频率;3、尽可能缩短斜坡上升时间。当然,用75kW变频器带...
西门子变频器440
,p0756是什么意思
答:
我这里的是
MM
430的说明书,
440
应该也一样吧,756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号,如果是电流就可以选择0-20ma的电流输入单极性或者双极性,电压就是0-10V,也是单极性或者双极性。总的来说就是你模拟量输入端子的信号类型。
西门子
300PLC怎么读取
MM440
实际输出电流、电压、频率?
答:
如果要实现你的功能,应该要进行通讯才可以吧?在进行通讯的过程中,如果要读取电压电流或频率,按上面的两位说的,应该不对,我的方法如下:如果要读取电机的参数,就要发送“控制字”,然后再读取
变频器
返回来的“状态字”,下面以读取电压为例,我把我的程序截图给你看:第一步:每隔一段时间发送一...
请教
西门子MM440变频器
电源输出端子的问题。
答:
9 和DIN1短接是正转,9 和DIN2 短接是反转 9相当于 CM / com 。+10V 0V AIN1+ AIN1- 是接电位器。可调电阻。L1 L2 L3接输入电源。也可以是接L和N输入 即 380V 220V 这就是
西门子MM440变频器
外部接线图。内部参数照变频器使用说明书修改。
求个
西门子MM440变频器
调节参数
答:
P0000——驱动装置显示——无——显示P0005设置的参数值——无 P0003——用于定义用户参数访问的等级——(0~4)——1标准级3专家级——根据需要选择 P0005——显示选择——(2~4000)——21频率25电压27电流——一般选择21 P0010——调试参数过滤器——(0~30)——1快速调试30工厂的设定值—...
西门子MM440
交流
变频器
在正常运转状态如何进入与退出设置菜单页面?谢谢...
答:
进入直接按P,再按+或—选定参数,再按p,就可看到参数值,按+或-修改参数值,按P保存,再按p显示参数级(如P010)。退出:在参数级(如P010)按FN显示r000,再按P即可
西门子MM440变频器
,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式...
答:
那么设置为V/F模式即可。如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。另外,采用矢量控制时,需要