88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440
如何解决
西门子变频器 mm440
报f0070故障
答:
解决
西门子变频器 mm440
报f0070故障的方法:看看CB通讯板上的显示灯的状态、颜色、闪动方式。如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异。检查PLC的控制报文即可解决。
西门子变频器MM440
的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上的参数还...
西门子变频器MM440
报F0003怎么回事
答:
西门子变频器MM440
报F0003是欠压故障。检查处理方法看下图。
mm440变频器
怎么设置20Hz启动?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
关于
西门子MM440变频器
输入电压的问题
答:
西门子MM440变频器
电源输入有4种规格:单相交流200~240V三相交流200~240V三相交流380~480V三相交流500~600V;所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。
600T冲床,冲压时
西门子变频器MM440
为什么输出的频率和电压会下降_百度...
答:
变频器
的电压和频率是同步变化的。这点从变频器的全名是可以看出来的:VVVF,变频变压调速器。因为你冲压时的电流达到了180~190A,已经超过了变频器的实际输出电流,应该是变频器的保护功能在发挥作用了。
西门子MM440变频器
控制55KW电机时参数辨识报F0041错,编码器信号丢失
答:
品牌:
西门子
型号:
MM440
错误代码:F0041 错误类型:电动机参数自动检测故障 错误原因:电动机参数自动检测故障报警值=0:负载消失报警值=1:进行自动检测时已达到电流限制值的电平报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1(%)或大于100(%)报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1(%)或大于...
怎样进入到P0830参数
答:
怎样进入到P0830参数?
西门子MM440变频器
如何快速调机?MM440变频器的控制接线图:调试步骤通常一台新的MM440变频器一般需要经过如下三个步骤进行调试:参数复位快速调试状态功能调试参数复位:参数复位,将变频器的参数恢复到出厂时的参数默认值。在变频器初次调试,或者参数设置混乱时,需要执行该操作,以便...
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是
答:
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是P1000,参数值看下图。
西门子变频器MM440
什么情况下接220V,什么情况下接380V?
答:
变频器
的额定电压需要综合考虑电源和负载的额定电压。假如电源是220V的,要选用380V的变频器,就需要在变频器前加升压变压器进行升压,才能满足变频器的电源要求,此时,就会产生额外的成本。
西门子变频器
选型
mm440
11千瓦和15千瓦相应配置的电阻阻值为多少_百 ...
答:
11kW ,
变频器
外形尺寸为C时,制动电阻阻值56±10%欧 15kW ,变频器外形尺寸为D时,制动电阻阻值27±10%欧 (*^__^*) 嘻嘻~!希望帮到你哦~!
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉