88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器f0022故障
西门子变频器F0022
什么
故障
原因?
答:
(1)直流中间回路过电流状态=IGBT短路 (2)制动单元短路 (3)接地故障 (4)I/O模块没有正确插入
诊断和采取的措施 你首先确认故障是否是永久存在的(如没有故障存在时,变频器不能启动)。还是偶尔发生的故障(偶尔发生或在某种条件下发生)。永久故障F0022 检查I/O模板是否正确插入(参看使用说明...
西门子
440
变频器
报
F0022故障
怎么处理?
答:
这种故障应当被认为是“过电流”
。下列情况可能发生间发性F0022故障:
1、负载突然改变或者机械堵塞
。2、 斜坡时间非常短。3、 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。4、
所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低
。
西门子
430
变频器
老报F22是什么原因
答:
故障 制动单元短路,制动电阻 阻值过低 电机接地 IGBT短路 组件接触不良
1.如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,
重新插拔I/O板或者维修
2.如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上 升时间是否过短 3.检查制动单元制动电阻 4.检查电机,电缆是否接地 ...
西门子
440
变频器
,报
F0022故障
,不能复位,求高手指点。
答:
1. 重新给变频器加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (缺省设置)F0022
功率组件故障 引起故障可能的原因 在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1
(1) 直流回路过流=IGBT 短路
(2) 制动斩波器短路 (3)
接地故障
(4) I/O 板插入不正确 外形尺寸 A 至C...
西门子
420
变频器故障
代码大全
答:
1、代码 f0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热
5、代码 f0022:功率组件故障
6、代码 f0054:I/O板错误
西门子
440报
F0022
是什么
故障
答:
首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,
变频器
在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。常发性
F0022故障
:•检查I/O板。它必须完全插入就位。•变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。如...
西门子变频器f0022故障
答:
西门子变频器出现F0022故障码,这是常见的一个故障,
就是组件接触不良
,变频器在实际的运行环境中,难免有震动,从而导致以上问题的出现。解决方法:如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,可重新插拔I/O板。实在不行就只能送修了。一般碰到这种问题我都直接找我们的西门子代理商天拓四方,主要在我们...
西门子变频器
报
f0022
,怎么处理?
答:
1.永久故障F0022检查I/O模板是否正确插入
(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否
接地故障
或短路你可以用断开电动机电缆来辨认这个故障如果所有外部电缆(同电源电压连接的例外)被断开,但仍然有比较高的故障概率,则变频器是有故障,必须修理 2.偶尔故障F0022这个故障当成过电流处理。如果偶尔出现故障...
西门子
440
变频器
(11KW)一送电报警
F0022
答:
你首先确认故障是否是永久存在的(如没有故障存在时,变频器不能启动)。还是偶尔发生的故障(偶尔发生或在某种条件下发生)。永久故障F0022
检查I/O模板是否正确插入
(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否
接地故障
或短路 你可以用断开电动机电缆来辨认这个故障 如果所有外部电缆(同电源电压连接的...
M440
变频器故障
报
F0022
如何处理?
答:
F0022 功率组件故障 在下列情况将引起硬件故障(P0947= 22 和 P0949 = 1):(1)直流回路过电流 =IGBT 短路 (2)制动斩波器短路 (3)
有接地故障
(4)I/O 板没有正确地插入外形尺寸A 至 C(1),(2),(3),(4)外形尺寸D 至 E(1),(2),(4)外形尺寸 F(2),(4)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器故障F0022
西门子变频器f0070故障
西门子变频器f002故障
西门子变频器故障f0001
西门子变频器故障代码f0021
西门子变频器a0501故障
西门子变频器f35885故障
西门子变频器430故障复位