M440变频器故障报F0022如何处理?

如题所述

F0022
功率组件故障
在下列情况将引起硬件故障(P0947= 22 和 P0949 = 1):
(1)直流回路过电流 =IGBT 短路
(2)制动斩波器短路
(3)有接地故障
(4)I/O 板没有正确地插入外形尺寸A 至 C(1),(2),(3),(4)
外形尺寸D 至 E(1),(2),(4)外形尺寸 F(2),(4)
由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障信号来表示,因此,不能确定实际上是哪一个组件出现了故障。
外形尺寸 FX 和GX
当r0947 = 22 和故障值r0949=12,或13,或14(根据UCE而定)时,检测UCE 故障。
检查 I / O 板 。它必须完全插入
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-30
功能组件出了问题,最好是返厂处理,否则不耐用的。
第2个回答  2012-03-22
硬件故障,检查吧 大部分是直流部分出问题了 先看看IO板有问题没有
相似回答