西门子变频器a0501故障
西门子变频器故障
代码
A0501
是什么意思?
答:
A0501 电流极限值 电动机额定功率同变频器额定功率不匹配 电动机连接电缆太长 接地故障
不过一般是
开始启动时过载引起的,上升时间太短
,或者电动机额定功率P0307与r0206不一致,查看变频器手册吧 http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=1&CatFirst=85&CatSecond=108&CatThird=10...
变频器
报警显示
A0501
是什么意思
答:
¨
电动机的功率与变频器的功率不匹配 ¨ 电动机的连接导线太短
¨ 接地故障 检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对 应。2.
电缆的长度不得超过最大允许值
。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致...
西门子变频器故障
代码
A0501
是什么意思?
答:
m440,快速调试后启动,但出现出现
故障A0501
,频率停留在6H...
答:
A0501 电流限幅 引起故障可能的原因:电动机的功率与变频器的功率不匹配;电动机的连接导线太短;接地故障
。检查以下各项 1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)对应 2.
电缆的长度不得超过最大允许值
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实...
西门子
MM420的
变频器
报警
A0501
是什么原因?如何解决?谢谢!
答:
网上都会说 电流限幅 高频率不能运行 但是我上次刚处理M440 A0501
是电机接地故障 把地线重新接了就好了
。
西门子
430
变频器
出现
A0501
是什么意思,怎么解决
答:
1、否已经进行了电机优化,若没有,则必须先完成优化过程。2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。电流限幅引起报警可能的原因:
1、电动机的功率与变频器的功率不匹配
。2、电动机的连接导线太短。接地故障故障诊断和应采取的措施...
西门子
440
变频器A0501
报警
答:
3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。另外,关于A0501的详细信息——A0501:电流限幅 引起报警可能的原因:1.
电动机的功率与变频器的功率不匹配2.
电动机的连接导线太短3.接地故障 故障诊断和应采取的措施:检查以下各项 1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P...
西门子变频器
在运行时报警
0501
有什么原因
答:
1.电动机的功率必须与
变频器
功率相对应。2.电缆的长度不能超过最大允许值。3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或者接地
故障
。4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致。5.定子电阻值必须正确无误。6.增加斜坡上升时间。7.减少“提升”的数值。8.电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否...
西门子
440
变频器
运行中出现
A0501
是怎么回事?
答:
的值适当增大一些。另外,关于A0501的详细信息——A0501 电流限幅引起报警可能的原因:
74电动机的功率与变频器的功率不匹配
74 电动机的连接导线太短 74 接地故障故障诊断和应采取的措施:检查以下各项1.电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应2.
电缆的长度不得超过最大允许值
3.电动机电缆和...
...显示为
A0501
,查参数设置正常,更换
变频器
后
故障
依旧。
答:
A0501
是过电流报警。如果说参数肯定没有改动过的话,极有可能是电机或电缆有短路现象。你把电缆、电机与
变频器
的输出端分离,用兆欧表等测量下电机或电缆的绝缘情况便可知。
1
2
3
4