老报F22是什么原因
答:
F0022
功率组件
故障
制动单元短路,制动电阻 阻值过低 电机接地 IGBT短路 组件接触不良 1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位, 重新插拔I/O板或者维修 2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上 升时间是否过短 3. 检查制动单元制动电阻 4. 检查电机,电缆是否接地 参考资料:
西门子变频器
说明书...
西门子故障
30021是什么故障
答:
接地
故障
。解决方法:电压检测实际上检测的是直流母线电压,通常在540V左右,要具体看何时报警:如果停车,可能是由于惯性太大的反馈,下降的时间可以延长或增加制动阻力。其他代码:1.代码f0001:过流 2.代码f0002:过流 3.代码f0003:欠压 4.代码f0004:过热 5.代码
f0022
:电源组件故障 6....
西门子变频器
报
F
0002
故障
如何解决
答:
如果没有配置的话,注意设置参数 P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0。4、一般来说,
变频器
在频率上升时容易报欠压
故障
,在频率下降时容易报过压故障。过压故障容易在减速、制动过程中产生。如果说你的变频器供电电源电压偏高了,那样的话,那变频器也是会报
F
0002的。
...ACS510
变频器
启动水泵 启动不久变频器报
故障F0022
答:
22是电源缺相,检查主电源,也就是你发电机到
变频器
的接线。另外注意变频器的进线接头,功率不同的变频器下面的进出线端子布局是不一样的,仔细看下是否有地方接错。
西门子变频器
MM440经常出现发
f
0002过电压报警怎么解决
答:
西门子变频器
MM440出现
F
0002过电压报警表示可能有如下原因发生:1、直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)2、由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
故障
处理:一、按正常程序检查以下各项:1、...
西门子变频器故障
代码
F
004是什么
答:
用电器功率太大,就是所谓的超载。解决方法:减少用电器功率。线路中出现了虚接现象,至使线路中电流增大。解决方法:重新调整线路。
变频器
其他代码表示:1、代码 f0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码
f0022
:功率组件
故障
6、代码 f0054:I...
西门子变频器
MM440经常出现发
f
可能是以下的几种原因引起西门子变频器维修过电压故障:1)禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。2)直流回路的电压(r0026)超过了挑战电平(P2172)参数的设置。3)由于供电电源电压过高,或者电机处于发电状态,电流反馈到直流回路上而导致过电压故障的...
西门子
MM440
故障
显示
F
0023怎么回事故障维修
答:
一、
西门子
MM430
变频器
常见
故障
举例:1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2.F0012温度信号不正常维修;3.
F0022
功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4.模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5.带电机不出力维修,电机抖动维修...
西门子
g120
变频器
报
F
0002
故障
如何解决?
答:
0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路
故障
。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差...