西门子440报F0022 是什么故障

我维修的一台西门子440变频器上电报F022 故障 换过I/O板和主板 都一样 应该是电源板的问题 我也敲击过机壳 应该不是接插件的问题 请教高手还有什么地方容易出问题啊??!

  F0022 HW monitoring fault – 硬件监控故障 OFF2
  原因
  由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
  (1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
  (2) 制动单元短路;
  (3) 接地故障;
  (4) I/O板没有正确插入。
  • 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
  • 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
  • 框架尺寸F:(2), (4)
  就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
  对于框架尺寸FX / GX而言,仅会出现下列故障(UCE和I2C):
  • 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障。
  • 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。
  诊断和应采取的措施
  首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
  常发性F0022故障:
  • 检查I/O板。它必须完全插入就位。
  • 变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
  如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
  间发性F0022故障:
  这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
  • 负载突然改变或者机械堵塞。
  • 斜坡时间非常短。
  • 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
  • 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-12
西门子7031输出不平衡,测驱动供电有问题,两路用指针表两煤电呀,数字表却有5V 是怎么回事呢。
第2个回答  2013-11-12
上电不启动的情况下,你把连接板摇一摇.试试.同时,试着复位看看.,还有一种可能是主板,功率板不匹配.这几种情况,我都遇到过.
第3个回答  2013-11-12
功率组件故障,在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1 (1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确 外形尺寸A 至C(1) (2) (3) (4) 外形尺寸D 至E(1) (2) (4) 外形尺寸F(2) (4) 由于所有这些故障只指定了功率组件的一 个信号来表示不能确定实际上是哪一个 组件出现了故障 外形尺寸FX 和GX 当r0947=22 和故障值r0949=12 或 13 或14 (根据UCE 而定时检测 UCE 故障)我碰到过一次是电机的电缆皮破损短路引起F022本回答被网友采纳
第4个回答  2013-11-12
当 PID 控制投入 (P2200 = 1),而且反馈信号上升到高于这一最大值时,变频器将因故障 F0222 而跳闸
相似回答